Здравствуйте!Есть ПЧВ101-К75-В.Задал в настройка параметры двигателя.Задал параметры аналогового ввода:
6-22 - 4
6-23 - 20
6-24 - 0
6-25 - 2844 (Об/мин)
Задаю с ПЛК 10мА и двигатель начинает крутиться на полную.Какие параметры еще надо посмотреть?
Здравствуйте!Есть ПЧВ101-К75-В.Задал в настройка параметры двигателя.Задал параметры аналогового ввода:
6-22 - 4
6-23 - 20
6-24 - 0
6-25 - 2844 (Об/мин)
Задаю с ПЛК 10мА и двигатель начинает крутиться на полную.Какие параметры еще надо посмотреть?
проблема в параметре 6-25, попробуйте вбить максимальную частоту, а не обороты
С частотой пошла.Тогда утверждение
Параметр 6-24 (Масштаб низкого задания/обратной связи)
Задает значение масштаба низкого задания/обратной связи аналогового входа 2
(клемма 60).
Вводится числовое значение физической величины, соответствующее минимальному то-
ку, установленному в параметр 6-22.
Значение выбирается из диапазона от минус 4999 до 4999, по умолчанию –
«0.000».
Параметр 6-25 (Масштаб высокого задания/обратной связи)
Задает значение масштаба высокого задания/обратной связи аналогового входа 2
(клемма 60).
Вводится числовое значение физической величины, соответствующее максимальному
току, установленному в параметр 6-23.
Значение выбирается из диапазона от минус 4999 до 4999, по умолча-
нию - «50.00».
НЕВЕРНО?
я бы не был так категоричен, со свежей головой перечитай-те инструкцию, тогда появится здравый смысл....и посмотришь на мир другими глазами, полными мудрости....
Я понял, что параметры 6-24 и 6-25 отвечают за масштабирование входного аналогового сигнала.Или я не прав?
И можно спросить в параметре 6-91 есть функция сигнал обратной связи.Что это за сигнал обратной связи?
честно говоря я ни разу не пользовался ПЧВ от ОВЕН ( не доводилось, а не потому что плохие) и не читал инструкцию, ответил на вскидку, подобным образом подключал ПЧВ лет 7 назад.....если сильно надо, почитаю....ну и если вопрос конкретно ко мне адресован...
Добрый день. Сигнал обратной связи это когда например Вы подключили датчик давления на клемму 60 (токовый вход) и при помощи отрицательной обратной связи автоматически поддерживаете давление в трубопроводе. А если Вы выберите этот параметр (12) в пункте 6-91, то на клемме 42 (аналоговый выход) у Вас будет дублироваться сигнал с этого датчика и Вы сможете его либо ввести в контроллер, или вывести на индикатор.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
вот и подтверждение, того что автор темы не только хам, а еще и вообразил что самый умный....Добрый день. Сигнал обратной связи это когда например Вы подключили датчик давления на клемму 60 (токовый вход) и при помощи отрицательной обратной связи автоматически поддерживаете давление в трубопроводе. А если Вы выберите этот параметр (12) в пункте 6-91, то на клемме 42 (аналоговый выход) у Вас будет дублироваться сигнал с этого датчика и Вы сможете его либо ввести в контроллер, или вывести на индикатор.
про обратную связь maximov2009 рассказал абсолютно верно.
что касается вопроса ТС - пара вопросов.
1) аналоговый вход в группе 3 указан как источник задания?
2) диапазон заданий у Вас указан в параметре 3-03 = 50 (абстрактные Герцы) ?
если всё вышеперечисленное так , то Вы получите следующее.
Ваш аналоговый сигнал отмасштабирован в диапазоне до 2844 Гц. откуда сразу становится видно ,что 10 мА на входе намного больше 50 единиц и частотник раскручивается до предела.
Внимательно! масштабировать аналоговые входа и источники заданий нужно в той же мнимой системе исчиления, что указывается в качестве диапазона заданий в параметрах 3-02 , 3-03 . (если ставите в барах , то датчик в барах масштабируете, если в герцах - то переведите сколько герц при 20 мА должно быть у частотника при показания датчика)