    По умолчанию Вопрос по ПЧВ101

    Здравствуйте!Есть ПЧВ101-К75-В.Задал в настройка параметры двигателя.Задал параметры аналогового ввода:
    6-22 - 4
    6-23 - 20
    6-24 - 0
    6-25 - 2844 (Об/мин)
    Задаю с ПЛК 10мА и двигатель начинает крутиться на полную.Какие параметры еще надо посмотреть?

  2. #2

    По умолчанию

    проблема в параметре 6-25, попробуйте вбить максимальную частоту, а не обороты

  3. #3

    По умолчанию

    С частотой пошла.Тогда утверждение
    Параметр 6-24 (Масштаб низкого задания/обратной связи)
    Задает значение масштаба низкого задания/обратной связи аналогового входа 2
    (клемма 60).
    Вводится числовое значение физической величины, соответствующее минимальному то-
    ку, установленному в параметр 6-22.
    Значение выбирается из диапазона от минус 4999 до 4999, по умолчанию –
    «0.000».
    Параметр 6-25 (Масштаб высокого задания/обратной связи)
    Задает значение масштаба высокого задания/обратной связи аналогового входа 2
    (клемма 60).
    Вводится числовое значение физической величины, соответствующее максимальному
    току, установленному в параметр 6-23.
    Значение выбирается из диапазона от минус 4999 до 4999, по умолча-
    нию - «50.00».
    НЕВЕРНО?

  4. #4

    По умолчанию

    я бы не был так категоричен, со свежей головой перечитай-те инструкцию, тогда появится здравый смысл....и посмотришь на мир другими глазами, полными мудрости....

  5. #5

    По умолчанию

    Я понял, что параметры 6-24 и 6-25 отвечают за масштабирование входного аналогового сигнала.Или я не прав?

  6. #6

    По умолчанию

    И можно спросить в параметре 6-91 есть функция сигнал обратной связи.Что это за сигнал обратной связи?

  7. #7

    По умолчанию

    честно говоря я ни разу не пользовался ПЧВ от ОВЕН ( не доводилось, а не потому что плохие) и не читал инструкцию, ответил на вскидку, подобным образом подключал ПЧВ лет 7 назад.....если сильно надо, почитаю....ну и если вопрос конкретно ко мне адресован...

  8. #8
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КучаВопросов Посмотреть сообщение
    И можно спросить в параметре 6-91 есть функция сигнал обратной связи.Что это за сигнал обратной связи?
    Добрый день. Сигнал обратной связи это когда например Вы подключили датчик давления на клемму 60 (токовый вход) и при помощи отрицательной обратной связи автоматически поддерживаете давление в трубопроводе. А если Вы выберите этот параметр (12) в пункте 6-91, то на клемме 42 (аналоговый выход) у Вас будет дублироваться сигнал с этого датчика и Вы сможете его либо ввести в контроллер, или вывести на индикатор.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день. Сигнал обратной связи это когда например Вы подключили датчик давления на клемму 60 (токовый вход) и при помощи отрицательной обратной связи автоматически поддерживаете давление в трубопроводе. А если Вы выберите этот параметр (12) в пункте 6-91, то на клемме 42 (аналоговый выход) у Вас будет дублироваться сигнал с этого датчика и Вы сможете его либо ввести в контроллер, или вывести на индикатор.
    вот и подтверждение, того что автор темы не только хам, а еще и вообразил что самый умный....

  10. #10

    По умолчанию

    про обратную связь maximov2009 рассказал абсолютно верно.
    что касается вопроса ТС - пара вопросов.
    1) аналоговый вход в группе 3 указан как источник задания?
    2) диапазон заданий у Вас указан в параметре 3-03 = 50 (абстрактные Герцы) ?

    если всё вышеперечисленное так , то Вы получите следующее.
    Ваш аналоговый сигнал отмасштабирован в диапазоне до 2844 Гц. откуда сразу становится видно ,что 10 мА на входе намного больше 50 единиц и частотник раскручивается до предела.

    Внимательно! масштабировать аналоговые входа и источники заданий нужно в той же мнимой системе исчиления, что указывается в качестве диапазона заданий в параметрах 3-02 , 3-03 . (если ставите в барах , то датчик в барах масштабируете, если в герцах - то переведите сколько герц при 20 мА должно быть у частотника при показания датчика)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР114+ПЧВ101
    от AlexDS в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 10:33
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 11:25
  3. ПЧВ101-К37-А по RS-485
    от Friencis в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.04.2013, 09:19
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •