Тема: Можно ли изменить схему подключения токовых выходов 4-20 мА на ПЛК73?

  1. #1

    По умолчанию Можно ли изменить схему подключения токовых выходов 4-20 мА на ПЛК73?

    Для управления ПЧВ3 токовым сигналом возникла необходимость поменять схему подключения.
    Схема подключения токового входа ПЧВ:
    p4v.JPG
    В инструкции ПЛК73 дана следующая схема:
    var1.JPG
    Схема по которой мы хотим подключить:
    var2.JPG
    Подскажите, можно ли так подключать?

  2. #2

    По умолчанию

    Аналоговые выходы ПЛК73 имеют индивидуальную гальваническую развязку (так написано в РЭ). Если это так, то аналоговый выход ПЛК73 и не почувствует в разрыв какого провода сделана врезка. А чем не нравится то, что в РЭ на ПЛК73 ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 11.03.2015 в 12:43.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А чем не нравится то, что в РЭ на ПЛК73 ?
    Для ПЧВ нужен "втекающий" ток, то есть, если собирать по схеме, данной в РЭ, мы должны "+24В" подать на токовый вход ПЧВ, а "общий" ПЧВ подключить к токовому выходу ПЛК73. Получается, на обоих входах ПЛК73 "минус"!

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aptemah Посмотреть сообщение
    Для ПЧВ нужен "втекающий" ток, то есть, если собирать по схеме, данной в РЭ, мы должны "+24В" подать на токовый вход ПЧВ, а "общий" ПЧВ подключить к токовому выходу ПЛК73. Получается, на обоих входах ПЛК73 "минус"!
    Что-то вы ребята чудите. А что вам мешает поменять местами концы AIN и COM AIN/OUT.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: gif S.gif (2.5 Кб, Просмотров: 76)
    Последний раз редактировалось Вольд; 11.03.2015 в 13:29.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А что вам мешает поменять местами концы AIN и COM AIN/OUT.
    То есть на "COM AIN/OUT" подключить +24В, а снимать ток с "AIN"? а направление тока в ПЧВ?
    Последний раз редактировалось aptemah; 11.03.2015 в 13:10.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aptemah Посмотреть сообщение
    То есть на "COM AIN/OUT" подключить +24В, а снимать ток с "AIN"? а направление тока в ПЧВ?
    Нарисовал в посте #4. Ребята вы забыли (или вообще не знали), что ток в электрической цепи течет от "+" к "-" (так условно принято). Специально для вас я указал направление движения тока в цепи.
    Последний раз редактировалось Вольд; 11.03.2015 в 13:40.

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 11:10
  2. ТРМ101ИИ можно ли заменить выход 4-20 на релейный РР?
    от Николаев Александр в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 11:15
  3. схему подключения расходомера
    от Romanandru в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 12:15
  4. Один сигнал 4-20 мА на 2 прибора.
    от smk1635 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 20:08
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 16:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •