Тема: Ограничение минимального закрытия КЗР отопления 0-10В ТРМ132М

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.03.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2

    По умолчанию Ограничение минимального закрытия КЗР отопления 0-10В ТРМ132М

    Необходимо ограничить минимальное закрытие КЗР в контуре отопления.

    Клапан Siemens SAX-61.03, управление 0-10В.

    В инструкции к ТРМ132 вроде бы четко написано как это сделать:

    6.11.33 При использовании калорифера, управляемого аналоговым
    сигналом, параметры задают значения сужения диапазона выходного
    сигнала, например, при подключении задвижки, управляемой сигналом
    2…10 В к выходу 0…10 В, следует задать значения параметров Rmin
    КЗР отопл = 20, Rmax КЗР отопл =100.
    Однако выставление этих параметров не влияет на работу, клапан закрывается до конца.

    В чем может быть проблема?

  2. #2

    По умолчанию

    Что показывает вольтметр, которым Вы померили напряжение на выходе.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    На выходе ТРМ сколько вольт?
    Пробуйте меняйте настройки и смотрите на показания вольтметра.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.03.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    При закрытом клапане 0В показывает.
    Было бы странно, если бы было что-то другое.
    Пробовали в КЗРmin ставить от 10 до 50 - без разницы.

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте. В ближайшее время мы проверим ситуацию и сможем ответить.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  6. #6

    По умолчанию

    К сожалению, данная функция не поддержана в приборе. В ближайшее время в документацию будут внесены исправления. Приносим свои извинения!
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фадеева Надежда Посмотреть сообщение
    В ближайшее время в документацию будут внесены исправления.
    А быстро подправить программу, благо она в КДС - не возможно? Чтобы привести программу в соответствие с документацией, а не наоборот.
    Функция абсолютно востребованная, а не надуманная.

  8. #8

    По умолчанию

    Если в данной функции есть потребность, мы постараемся внести ее в следующем релизе. Ориентировочно - в начале сентября 2015 года.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

Похожие темы

  1. Ограничение значения
    от Wanted в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 14:35
  2. ТРМ132М управление 3-м КЗР
    от BSkPhoenix в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 08:57
  3. ограничение тока
    от kuguar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 10:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •