Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Автоматизация системы сбора конденсата приедприятия.

  1. #1

    По умолчанию Автоматизация системы сбора конденсата приедприятия.

    Добрый день!
    Прошу помощи в подборе оборудования для следующей задачи:

    На текущий момент на предприятии в полуавтоматическом режиме функционирует система отвода конденсата с ключевых участков производства:
    А) Установлен бак для сбора конденсата объемом 4 куб.м. Насос мощностью 2,5 кВТ. Предусмотрен отвод в канализацию в случае перелива.
    Б)Установлен бак для сбора конденсата объемом 1,5 куб.м. Насос мощностью 1,5 кВТ. Предусмотрен отвод в канализацию в случае перелива.
    В) Установлен бак для сбора конденсата объемом 8 куб.м. Насос мощностью 5 кВТ. Не предусмотрен отвод в канализацию в случае перелива.
    Г) Установлен бак для сбора конденсата объемом 2 куб.м. Насос мощностью 2,5 кВТ. Не предусмотрен отвод в канализацию в случае перелива.
    В каждом из баков установлены кондуктометрические датчики на верхний и нижний уровни конденсата, опрашиваемые сигнализатором уровня жидкости Овен САУ М6, который оперирует работой насоса, включая его при достижении верхнего уровня в баке и выключая после опорожнения.
    По общему каналу конденсат поступает в основной конденсатный бак в котельной, где, после очистки и деаэрации, используется для технологического процесса.
    Емкость основного конденсатного бака составляет 25 куб.м.
    На данном баке также установлены кондуктометрические датчики на верхний и нижний уровни, сигнализатор уровня жидкости Овен САУ М6, работающий по следующему алгоритму:
    В случае достижения нижнего уровня в баке, САУ М6 включает аварийную сигнализацию и производит наполнение бака сырой водой через клапан подпитки до верхнего уровня.
    Таким образом, требуется произвести модернизацию данной системы для полноценного функционирования в автоматическом режиме с учетом следующих критериев:
    1) Автоматическое регулирование среднего рабочего уровня конденсата в основном баке котельной для достижения оптимальных характеристик (температура).
    2) Обеспечить исключение ситуации совместной работы насосов сразу на нескольких участках производства, так как в текущей момент отвод конденсата от участка с менее мощным насосом будет не возможен, что позволит сократить лишние затраты на электроэнергию в случае отсутствия подобной «холостой» работы насосов.
    3) Предусмотреть приоритет отвода конденсата с участков В) и Г), так как переливы бака на данных участках не допустимы.
    4) Возможность перевода автоматики системы в ручной режим.

    Логика работы автоматического режима системы:
    При достижении среднего уровня в основном конденсатном баке запускается цикл опроса по участкам со строго определенным приоритетом (1)Участок В,2) Участок Г, 3)Участок А,4) Участок Б) и поочередной откачкой конденсата из каждого бака до достижения в них минимального уровня. Выполнение цикла прерывается, если в процессе перекачки достигнут максимальный уровень в основном баке и возобновляется при достижении среднего уровня. Если по факту выполнения цикла произведен отвод конденсата со всех участков, а максимальный уровень в основном баке не достигнут, цикл автоматически запускается на выполнение с заданными интервалом времени. В случае, если по факту выполнения цикла объем отведенного конденсата с участков производства не достаточен для полноценного функционирования технологического процесса котельной и в основном баке достигается минимальный уровень, то производится автоматическое задействование клапана подпитки бака сырой водой до достижения среднего уровня. Если на одном из приоритетных участков (с отсутствием возможности отвода конденсата в канализацию) достигнут максимальный уровень, а потребности в объеме конденсата в основном баке нет, должен производиться аварийный запуск насоса на текущем участке с передачей конденсата в основной бак, где лишний объем будет отведен в канализацию.

    Территориально расстояние между каждым из участков около 200-300 метров. Ввиду того, что монтаж сигнальных линий на такие расстояния на территории предприятия затруднен и не благоприятен, хотелось бы использовать системы удаленной диспетчеризации.
    Заранее огромное спасибо!!!

  2. #2

    По умолчанию

    ПЛК110-30 и МК110-4К.4Р
    Если нужна наглядная визуализация -
    СПК1хх или СПК2хх, в зависимости от требований к визуализации.

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день.
    Посмотрите пакет документации. Система работает третий год. По моему аналогичная Вашей. Материалы опубликованы в журнале ОВЕН. Это подборка для статьи.
    Если заинтересует, можно подогнать под Ваш случай.
    Если что пишите в личку, или maximov2009@mail.ru удобнее обмениваться большими файлами.
    Вложения Вложения
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
  3. Средства сбора и хранения информации
    от hilih в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 18:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •