  1. #41

    По умолчанию

    Выкладываю схему подключения, рисовать схемы не профессионал, уж не обессудьте схема.JPG

  2. #42

    По умолчанию

    плюсы источников питания не надо объединять....уберите эту перемычку...

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    плюсы источников питания не надо объединять....уберите эту перемычку...
    Они не объединены, я просто провел связь для наглядности

  4. #44
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKvasov Посмотреть сообщение
    Добрый день. Вы имеете ввиду соединить в программе аналоговый вход и выход линией и замерить на выходе мА? Или померить ток после НТП1?
    И то и другое. И вход с выходом соединить программно и ток померить на входе и выходе. И что то по схеме Ваших соединений я не вижу шунтирующего сопротивления 50 Ом. Под сопротивлением нагрузки понимается внутреннее сопротивление нагрузки подключенной к НПТ. А шунт ставится по схеме ПР114 согласно рис. 6.13. И у Вас в программе (в свойствах входа) указано, что сопротивление должно быть именно 50 Ом. Если в комплекте с ПР идёт другое и Вы его поставили, то и в программе должен быть указан именно это номинал.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    И то и другое. И вход с выходом соединить программно и ток померить на входе и выходе. И что то по схеме Ваших соединений я не вижу шунтирующего сопротивления 50 Ом. Под сопротивлением нагрузки понимается внутреннее сопротивление нагрузки подключенной к НПТ. А шунт ставится по схеме ПР114 согласно рис. 6.13. И у Вас в программе (в свойствах входа) указано, что сопротивление должно быть именно 50 Ом. Если в комплекте с ПР идёт другое и Вы его поставили, то и в программе должен быть указан именно это номинал.
    Получается если фактически другой номинал сопротивления, либо его нет, то на выходе токовый сигнал может не меняться?

  6. #46
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKvasov Посмотреть сообщение
    Получается если фактически другой номинал сопротивления, либо его нет, то на выходе токовый сигнал может не меняться?
    Токовый сигнал то будет меняться, просто ПР его не воспримет. По сути дела вход ПР114 сделан так, что он измеряет напряжение на аналоговом входе. В случае подключения по рис. 6.12 он меряет напряжение от 0 до 10В. В случае подключения по рис. 6.13 меряется то же напряжение 0-10В, но уже как преобразованный ток на шунтирующем сопротивлении в напряжение. Такова особенность универсальных входов. Вы же в свойствах входа в программе не указываете какой он, токовый или напряженческий. Указываете только номинал шунта, для правильного преобразования. В ТРМ на универсальных входах та же петрушка.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Токовый сигнал то будет меняться, просто ПР его не воспримет. По сути дела вход ПР114 сделан так, что он измеряет напряжение на аналоговом входе. В случае подключения по рис. 6.12 он меряет напряжение от 0 до 10В. В случае подключения по рис. 6.13 меряется то же напряжение 0-10В, но уже как преобразованный ток на шунтирующем сопротивлении в напряжение. Такова особенность универсальных входов. Вы же в свойствах входа в программе не указываете какой он, токовый или напряженческий. Указываете только номинал шунта, для правильного преобразования. В ТРМ на универсальных входах та же петрушка.
    Могли бы вы показать где на входе сопротивление ставить?
    Те что шли в комплекте по 140 ом, я в программе значение изменил.

  8. #48
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKvasov Посмотреть сообщение
    Могли бы вы показать где на входе сопротивление ставить?
    Те что шли в комплекте по 140 ом, я в программе значение изменил.
    У Вас должна быть, раз покупали инструкция.
    по схеме ПР114 согласно рис. 6.13
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    У Вас должна быть, раз покупали инструкция.
    по схеме ПР114 согласно рис. 6.13
    Ура. Подключили сопротивление, все заработало! Огромное спасибо всем за помощь!!!
    Вроде бы мелочь, и не заметили, а столько времени убито было.

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Похожие темы

  1. ПР114 Овен Logic нужна помощь
    от Игорь11 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 13:03
  2. Очень нужна Ваша помощь.2ТРМ1 и ДВТ-03
    от R!N@T в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 16:30
  3. Нужна помощь! ШИМ-регулятор на ПР114
    от Hamsky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 10:58
  4. Очень нужна помощь с Конфигуратором САУ - МП!!!!
    от Димон1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 10:21
  5. ТРМ200 срочно! очень нужна помощь
    от igortimashenko в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 18:46

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •