    По умолчанию СПК207 web и СИ8

    Здравствуйте! Подскажите, возможно ли имея СПК207WEB подключить к ней по 485 интерфейсу парачку СИ8??? Сейчас читаю про СИ8, вроде 485 имеется, пр протоколы ничего.
    Спасибо!
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  2. #2

    По умолчанию

    В СИ8 только протокол ОВЕН, а вот в СИ30 есть ОВЕН и Modbus(ASCII, RTU)
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    В СИ8 только протокол ОВЕН, а вот в СИ30 есть ОВЕН и Modbus(ASCII, RTU)
    СИ8 не может связываться с СПК?

    А данные с СИ30 смогу отображать на панели? и все такое.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    СИ8 не может связываться с СПК?

    А данные с СИ30 смогу отображать на панели? и все такое.
    Я так понимаю, что по протоколу ОВЕН считывать можно.
    Наименование Hash-код
    (в 16-ой сис. счисления)
    Формат представления данных Характеристика Диапазон

    значений на приборе/ в сети
    1 DCNT C173 DEC_dot0| SGND Считать показания счетчика импульсов -9999999….. 9999999
    2 DSPD 8FC2 DEC_dot0 Считать показания расходомера 0… 9999999
    3 DTMR E69C CLK_frm Считать показания таймера (счетчика времени) 0….99999595999

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день. Вам необходимо для опроса СИ8 использовать библиотеку Owennet и в коде программы организовать обмен данными по открытому порту.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    Добрый день. Вам необходимо для опроса СИ8 использовать библиотеку Owennet и в коде программы организовать обмен данными по открытому порту.
    А можно пример какой нибудь?
    Спасибо!
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  7. #7

    По умолчанию

    во вложении пример работы с ТРМ148 по протоколу ОВЕН
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. web визуализация СПК207
    от arlyn в разделе СПК2хх
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.12.2017, 11:44
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 14:42
  3. ПЛК30Х - WEB?
    от SBER в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.03.2013, 08:59
  4. Web-визуализация
    от sergsm в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 16:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •