    По умолчанию Нужна помощь с настройкой прибора ТРМ-138Р

    Имеется прибор ТРМ-138Р и датчик ДТС064-50М.В3.80/10, нагреватель. Построена сушильная камера для сушки древесины. На данном этапе необходимо контролировать температуру в камере 67-70 градусов, т.е. при достижении 70 градусов нагреватель должен отключаться, при достижении температуры ниже 67 градусов нагреватель должен включаться. Прошу помощи в настройке, с данным прибором имею дело первый раз...

  2. #2

    По умолчанию

    инструкция в помощь.....

  3. #3

    По умолчанию

    Подключите датчик к одному из каналов прибора. Далее задайте для этого канала следующие параметры:
    Уровень PL-1
    in-t = tY09
    Уровень PL-2
    С.SP=68,5
    HYST=1,5
    Al.t=1
    C.in=1
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Зоя, спасибо! Прибор был настроен также как вы порекомендовали. Моя ошибка заключалась в том, что при установке типа датчика(значения Уровень PL-1\in-t = tY09 )- я не сохранил изменения. Сейчас прибор настроен, все работает, спасибо за помощь!

Похожие темы

  1. Поломка ТРМ-138Р
    от fafaiko в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 22:56
  2. ТРМ 202 нужна помощь
    от gertrudin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2014, 20:27
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.08.2014, 22:31
  4. Нужна помощь в подборе прибора.
    от Nikita13 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 19:08
  5. Нужна помощь по ТРМ-148
    от сергей александрович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 15:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •