  1. #11
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Логвиненко Андрей Посмотреть сообщение
    Спасибо за внятный ответ, а то я уже устал от непонятной полемики.
    Выводы сделаю сам.
    В любом случае, пришлите пожалуйста этот ПЛК к нам в сервис центр. Нам тоже необходимо сделать выводы, почему так происходит. Если у Вас есть предположения, очень прошу высказаться...

  2. #12

    По умолчанию

    Данный ПЛК будет использоваться для удаленной диспетчеризации и релейные выходы ему не нужны, дефект был выявлен случайно.
    Вопрос был задан на предмет надежности контроллера в случаях использования с большой частотой сработывания релейных выходов, на пример при управлении регулирующим клапаном.
    Контроллер могу выслать только на обмен, так-как он скоро должен быть установлен на объекте. Способ обмена тоже надо продумать.

  3. #13

    По умолчанию

    Продолжение темы.
    Проблеммный контроллер уехал на объект. К реле , которое до этого не использовалось, была подключена светодиодная сигнальная лампа 220В.
    Сколько было срабатываний реле, точно сказать не могу, но речь идет о сотнях, может быть одной- двух тысячах. Через три недели, посетив объект, увидел, что лампа перестала загораться, хотя индикатор на контроллере мигал. Лечение постукиванием по корпусу помогало ненадолго. Пока переключил лампу на следующее реле.
    Вернувшись, взял новый контроллер, полученный в октябре, и запустил его с описанной выше программой. Одно из реле стало сбоить уже через сутки!
    Заметил еще один эффект: если контроллер поставить на вертикальную рейку, работоспособность реле восстанавливается.
    Кто еще сталкивался с отказом реле, отзовитесь.
    Овеновцам вопрос на счет унификации, почему в МДВВ стоят ШРЕКИ а в контроллерах это г.. SONG CHUAN . Получается, что релейные выходы ПЛК-100 просто не пригодны для использования.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Логвиненко Андрей Посмотреть сообщение
    Овеновцам вопрос на счет унификации, почему в МДВВ стоят ШРЕКИ а в контроллерах это г.. SONG CHUAN . Получается, что релейные выходы ПЛК-100 просто не пригодны для использования.
    Проблема с реле проявлялась. Связана она, по всей вероятности, с браком реле. Дайте нам пожалуйста, день-другой, чтоб разобраться. Постараемся до конца недели проработать варианты решения.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Логвиненко Андрей Посмотреть сообщение
    Продолжение темы.
    Заметил еще один эффект: если контроллер поставить на вертикальную рейку, работоспособность реле восстанавливается.
    Кто еще сталкивался с отказом реле, отзовитесь.
    Овеновцам вопрос на счет унификации, почему в МДВВ стоят ШРЕКИ а в контроллерах это г.. SONG CHUAN . Получается, что релейные выходы ПЛК-100 просто не пригодны для использования.
    Только вчера столкнулся с подобной проблемой. Из-за этого производство остановилось на 12 часов... Реле отработали месяц, но за это время было не так уж и много срабатываний (1-2 тысячи, не больше). Сегодня с утра снял контроллер с места эксплуатации, принес в кабинет потестировать, написал простенькую программу, чтобы реле включались и отключались каждые 10 секунд. Уже около часа все работает нормально. Одним словом, чудеса

  6. #16

    По умолчанию

    Никаких чудес, поставь контроллер в рабочее положение, так как он стоял на объекте.

  7. #17

    Question

    Цитата Сообщение от Логвиненко Андрей Посмотреть сообщение
    Никаких чудес, поставь контроллер в рабочее положение, так как он стоял на объекте.
    Поставил. Пока работает. Оставлю на выходные.. Посмотрим, что будет с ним в понедельник

  8. #18

    Unhappy

    Мде.. Тоже самое произошло и со вторым контроллером, установленном заместо первого. ПЛК (100 RL 220в) установлен был в вертикальном положении (входы сверху, выходу снизу). Интересует вопрос (может и глупый, но всё таки..), может ли так повлиять на котроллер достаточно высокая влажность?

  9. #19

    По умолчанию

    может ли так повлиять на котроллер достаточно высокая влажность?
    Влажность не причем, причина в китайском качестве, выпустив первые партии релюх нормального качества и получив заказы на поставку ребята начали гнать шмурдяк, который попал к нам в руки и с которым мы не знаем , что делать.
    Мне проще , я выявил дефект три месяца назад на рабочем столе случайно и по другой теме . Поэтомуя не стал закладывать ПЛК с релейными выходами для новах объектов. Контроллеры, которые приобрел, пока использую для диспетчеризации, отказ сигнальной лампы к фатальным последствиям не приведет, из 6-и релюх может быть одна будет исправна.
    Для управления оборудованием советую применять контроллеры с выходом К и внешними реле, так спокойней, хотя и дороже, это относится не только к Овену.
    А вообще Овену пора провести акцию по отзыву своих изделий.
    Последний раз редактировалось Логвиненко Андрей; 14.11.2008 в 18:33.

  10. #20

    Cool

    Цитата Сообщение от Логвиненко Андрей Посмотреть сообщение
    А вообще Овену пора провести акцию по отзыву своих изделий.
    Да уж. Интересный вариант . У нашего предприятия приличные убытки.. Тонна сырья потрачена впустую, что приблизительно 100-120 тыс руб. Также прочитал и про Вашу проблему с ПЛК150 + ИП320. Собственно, хотел ставить такую же конфигурацию на систему водоснабжения. И призадумался. Стоит ли?
    Последний раз редактировалось Wanted; 14.11.2008 в 19:58.