Показано с 1 по 4 из 4

Тема: CoDeSys v2 Использование сетевых переменных

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2015
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2

    По умолчанию CoDeSys v2 Использование сетевых переменных

    Добрый день!
    Появился вопрос по работе с сетевыми переменными.
    Допустим - к плк подключены датчики по 485 интерфейсу. В коде программы (в одном цикле плк) мы несколько раз обращаемся к переменной сетевой (которой дали адрес), и вот вопрос - при каждом обращении выполняется запрос на удаленное устройство ? Тогда может быть есть смысл сделать переменную в начале цикла, присвоить ей значение сетевой переменной (т.е. в цикле плк только в начале будем обращаться), а далее работать уже с этой локальной переменной?

    Спасибо всем за пояснения.

  2. #2
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Запрос на удаленное устройство выполняется не несколько раз за цикл программы, а согласно сетевым настройкам и до следующего опроса переменная сохраняет свое значение

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2015
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    т.е. получается мы работаем с переменными, которые опрашиваются независимо от цикла программы (я говорю о настройках опроса по времени) - обратившись к переменной мы не заставляем контроллер делать запрос, а сразу берем значение переменной, верно?

  4. #4
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от asyp Посмотреть сообщение
    т.е. получается мы работаем с переменными, которые опрашиваются независимо от цикла программы (я говорю о настройках опроса по времени) - обратившись к переменной мы не заставляем контроллер делать запрос, а сразу берем значение переменной, верно?
    Именно так

Похожие темы

  1. CoDeSys v2.3
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 11:38
  2. Энергонезависимость сетевых переменных
    от max_etf в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 10:03

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •