Тема: Выбор протокола для обмена с модулями ввода/вывода (ОВЕН/MODBUS)

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Его вообще можно опрашивать отдельно раз в 5-10с.
    температура и датчики очень инертны. Изменений в течении микросекунд не получите.
    Температура тоже может быстро меняться в некоторых технологических процессах, а про давление я вообще молчу.

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от artvhm Посмотреть сообщение
    А теперь время между фреймами убавить до 2. И получите ещё минус 30мс
    Убавил время между фреймами до 2 мс - почти не изменилось.
    Теперь опрос 67 - 68 мс

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Его вообще можно опрашивать отдельно раз в 5-10с.
    8AC не 8A
    ...

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от @ND Посмотреть сообщение
    Теперь опрос 67 - 68 мс
    А тут говорили что я загнул с 100мс

    Время рабочего цикла какое ?

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Время рабочего цикла какое ?
    MainTask Интервал = t#5ms

    Под этим понимается время рабочего цикла?

  6. #36

    По умолчанию

    Выставил:
    1. MainTask интервал = 3мс
    2. Время между фреймами = 3 мс

    В итоге получил опрос 48 мс !
    Код:
    16:01:42.763:  RX: 01-03-00-63-00-02-34-15
    16:01:42.766:  RX: 01-03-04-00-00-00-04-FB-F0
    16:01:42.773:  RX: 02-03-01-20-00-17-05-C1
    16:01:42.778:  RX: 02-03-2E-41-D7-4C-D0-6D-70-FF-FF-FF-FF-6D-70-FF-FF-FF-FF-6D-70-FF-FF-FF-FF-6D-70-FF-FF-FF-FF-6D-70-FF-FF-FF-FF-6D-70-FF-FF-FF-FF-6D-70-FF-FF-FF-FF-2E-5D
    16:01:42.788:  RX: 03-10-00-32-00-01-02-00-00-BB-22
    16:01:42.797:  RX: 03-10-00-32-00-01-A1-E4
    16:01:42.804:  RX: 04-10-00-00-00-08-10-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-E6-A2
    16:01:42.811:  RX: 04-10-00-00-00-08-C1-9A

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    MainTask интервал = 3мс
    А поставь его 0
    Время между фреймами
    Для 115.2 - 1.75мс согласно протоколу. Хотя иногда и на это можно положить
    Ломай б-ку и делай свою если хочешь быстрее.
    Последний раз редактировалось Валенок; 13.03.2015 в 14:12.

  8. #38

    По умолчанию

    Поставив MainTask интервал на 0 мс, у меня MainTask вообще перестал обрабатываться, предупреждение при компиляции об этом свидетельствовало


    Поставив MainTask интервал на 1 мс, время между фреймами 1 мс, получил затык модуля 8И.
    Он перестал отвечать

    Код:
    16:18:12.594:  RX: 01-03-04-00-00-00-04-FB-F0
    16:18:12.604:  RX: 02-03-01-20-00-17-05-C1
    16:18:12.609:  RX: 02-03-2E-41-D6-8C-D0-F0-C9-FF-FF-FF-FF-F0-C9-FF-FF-FF-FF-F0-C9-FF-FF-FF-FF-F0-C9-FF-FF-FF-FF-F0-C9-FF-FF-FF-FF-F0-C9-FF-FF-FF-FF-F0-C9-FF-FF-FF-FF-2F-32
    16:18:12.620:  RX: 03-10-00-32-00-01-02-00-00-BB-22
    16:18:12.628:  RX: 03-10-00-32-00-01-A1-E4
    16:18:12.632:  RX: 04-10-00-00-00-08-10-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-E6-A2
    16:18:13.244:  RX: 01-03-00-63-00-02-34-15
    16:18:13.248:  RX: 01-03-04-00-00-00-04-FB-F0
    16:18:13.254:  RX: 02-03-01-20-00-17-05-C1
    16:18:13.259:  RX: 02-03-2E-41-D6-79-9C-F1-0A-FF-FF-FF-FF-F1-0A-FF-FF-FF-FF-F1-0A-FF-FF-FF-FF-F1-0A-FF-FF-FF-FF-F1-0A-FF-FF-FF-FF-F1-0A-FF-FF-FF-FF-F1-0A-FF-FF-FF-FF-2C-3D
    16:18:13.270:  RX: 03-10-00-32-00-01-02-00-00-BB-22
    16:18:13.278:  RX: 03-10-00-32-00-01-A1-E4
    16:18:13.282:  RX: 04-10-00-00-00-08-10-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-E6-A2
    16:18:13.894:  RX: 01-03-00-63-00-02-34-15

    Поставив MainTask интервал на 1 мс, время между фреймами 2 мс, 8И стал отвечать стабильнее, но всё же, примерно раз в 15 сек тупит (не отвечает).

    Поставив MainTask интервал на 1 мс, время между фреймами 3 мс, тут всё стабильно


    По ходу для данного набора модулей это предел, ну что ж, 48 мс это уже неплохо
    Последний раз редактировалось @ND; 13.03.2015 в 14:35.

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от @ND Посмотреть сообщение

    Код:
    16:18:12.594:  RX: 01-03-04-00-00-00-04-FB-F0
    16:18:12.604:  RX: 02-03-01-20-00-17-05-C1
    16:18:12.609:  RX: 02-03-2E-41-D6-8C-D0-F0-C9-FF-FF-FF-FF-F0-C9-FF-FF-FF-FF-F0-C9-FF-FF-FF-FF-F0-C9-FF-FF-FF-FF-F0-C9-FF-FF-FF-FF-F0-C9-FF-FF-FF-FF-F0-C9-FF-FF-FF-FF-2F-32
    16:18:12.620:  RX: 03-10-00-32-00-01-02-00-00-BB-22
    16:18:12.628:  RX: 03-10-00-32-00-01-A1-E4
    16:18:12.632:  RX: 04-10-00-00-00-08-10-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-E6-A2
    16:18:13.244:  RX: 01-03-00-63-00-02-34-15
    16:18:13.248:  RX: 01-03-04-00-00-00-04-FB-F0
    16:18:13.254:  RX: 02-03-01-20-00-17-05-C1
    16:18:13.259:  RX: 02-03-2E-41-D6-79-9C-F1-0A-FF-FF-FF-FF-F1-0A-FF-FF-FF-FF-F1-0A-FF-FF-FF-FF-F1-0A-FF-FF-FF-FF-F1-0A-FF-FF-FF-FF-F1-0A-FF-FF-FF-FF-F1-0A-FF-FF-FF-FF-2C-3D
    16:18:13.270:  RX: 03-10-00-32-00-01-02-00-00-BB-22
    16:18:13.278:  RX: 03-10-00-32-00-01-A1-E4
    16:18:13.282:  RX: 04-10-00-00-00-08-10-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-E6-A2
    16:18:13.894:  RX: 01-03-00-63-00-02-34-15
    А где можно просматривать данные запросы?

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lyohin Посмотреть сообщение
    А где можно просматривать данные запросы?
    Существует много программ для работы с последовательным портом, на любой цвет и вкус.
    Эту я написал сам, в том виде который удобен мне.
    Последний раз редактировалось @ND; 14.03.2015 в 19:55.

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СПК207 ModBus модули ввода вывода
    от kholonkin в разделе СПК2хх
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 17:45
  2. описание области ввода-вывода для ПР110?
    от Загнетов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 19:30
  3. модуль ввода-вывода для подстанции 110-35кВ
    от Va-Gur в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 11:39
  4. Код для работы с модулями ввода-вывода
    от Ling-Ling в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 22:26
  5. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 11:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •