Тема: Как ПРАВИЛЬНО подключать универсальный вход к датчику 4-20 мА?

  1. #1
    Мичиган
    Гость

    Question Как ПРАВИЛЬНО подключать универсальный вход к датчику 4-20 мА?

    В руководстве на новый ТРМ1 нарисовано как-то нелогично. "+" блока питания подключается к минусу датчика. Мне как-то не понимается это!

  2. #2

    По умолчанию

    какой у Вас прибор? С универсальным входом или со входом АТ?
    Используете внешний блок питания или блок питания ТРМ1?
    Схема подключения такая:
    "+" блока питания Вы подключаете на "+" датчика
    "-" датчика ведете на 10 клемму прибора ТРМ1
    "-" блока питания ведете на 11 клемму прибора Трм1
    Если прибор с универсальным входом (Обозначается ТРМ1-Х.У.Х), то между 10 и 11 клеммой ТРМ1 нужно поставить сопротивление в 100 Ом.

  3. #3

    По умолчанию

    Зоя!
    Цитата Сообщение от Мичиган Посмотреть сообщение
    В руководстве на новый ТРМ1
    Подключение по Вашему описанию логично, но не соответствует руководству на ТРМ1-Х.У.Х. Смотрите страницу 26 руководства.

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    ... между 10 и 11 клеммой ТРМ1 нужно поставить сопротивление в 100 Ом.
    В руководстве 50 Ом.............

  4. #4
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mikhailo Посмотреть сообщение
    Зоя!

    Подключение по Вашему описанию логично, но не соответствует руководству на ТРМ1-Х.У.Х. Смотрите страницу 26 руководства.


    В руководстве 50 Ом.............
    Просим прощение за описку, во всех наших приборах с универсальным входом, действительно нужно устанавливать сопротивление 100 Ом. Но у хТРМ1-Х.У.Х другой измерительный тракт, и там необходимо устанавливать 50 Ом. Более того эти сопротивления входят в комплект постаки.

  5. #5

    По умолчанию

    Ладно это понятно. А 100 Ом входит в комплект ТРМ138 и ТРМ-20х?

    И вообще я хотел задать пару вопросов:
    1. наверняка ваши конструктора думали, как бы резистор установить внутрь прибора и сделать какие-нибудь дип-переключатели, которые бы позволяли выключить этот резистор из схемы???
    2. Этот резистор можно зажать прямо на 10-11 клеммах?

  6. #6
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    К другим приборам в комплекте резисторы не идут.
    1. Наши конструктора думали об этом, даже есть попытка реализовать в ПЛК150? честно говоря, мы не добились того чего хотели. С простым дипом ничего не выйдет, т.к. они не выдерживают характеристик по вносимой погрешности.
    2. Да, можно.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от зоя Посмотреть сообщение
    какой у вас прибор? с универсальным входом или со входом ат?
    используете внешний блок питания или блок питания трм1?
    схема подключения такая:
    "+" блока питания вы подключаете на "+" датчика
    "-" датчика ведете на 10 клемму прибора трм1
    "-" блока питания ведете на 11 клемму прибора трм1
    если прибор с универсальным входом (обозначается трм1-х.у.х), то между 10 и 11 клеммой трм1 нужно поставить сопротивление в 100 ом.
    для 2трм 1 у выходит что схема подключения датчика на стр 26 руководства по экспл не верна?судя по вашему описанию ?тогда почему это не исправлено в руководстве?

  8. #8

    По умолчанию схема активного датчика.

    микропроцессорные датчики необходимо подключать по схеме, приведенной выше, а в датчиках аналого типа можно применять схему без соблюдения полярности, в том числе и схему,приведенную в руководстве по эксплуатации на трмы универсальной серии.