Тема: Как считать состояние выхода МУ110-16Р modbus

  1. #1

    По умолчанию Как считать состояние выхода МУ110-16Р modbus

    Добрый день.

    Управление данным модулем по Modbus без проблем - а как узнать состояние выхода (Modbus) ?

    С этого же адреса , по которому делаю управление - не считывает.

    По какому адресу считывать состояние например первого выхода (управление производится по адресу - 0hex)

  2. #2
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    битовая маска состояния выходов 1-16 находится в регистре 50 (функция чтения 03)

  3. #3

    По умолчанию

    странно - не получается.. читал в 32hex - все время 0

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,318

    По умолчанию

    Боюсь спросить - если туда норм. пишется, зачем читать ?

  5. #5

    По умолчанию

    для контроля

  6. #6
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от acronis Посмотреть сообщение
    странно - не получается.. читал в 32hex - все время 0
    Для опроса используется RegistrInputModule

  7. #7

    По умолчанию

    (((то же самое

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    управление производится по адресу - 0hex
    Что Вы имели в виду под этой фразой?
    Записывать надо в прибор по адресу прибора. Если Вы посылаете данные по адресу 0, то это значит, что данные получат все приборы. Нагуглите "широковещательный адрес". Естественно, прочитать по этому адресу у Вас ничего не получится.
    странно - не получается.. читал в 32hex - все время 0
    Адрес регистра (50) надо задавать в десятичной системе.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Боюсь спросить - если туда норм. пишется, зачем читать ?
    Если запись в модуль происходит очень редко (по команде), то, чтобы модуль не подумал, что нет связи и не перевел выходы в аварийное состояние, периодически читать состояние выходов, заодно и контроль.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,318

    По умолчанию

    А просто писать периодически - не судьба ?
    И контроль-то зачем ? В модуль еще кто-то пишет )) ?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Глюк МУ110-16Р
    от Адрей в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 19:47
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 23:04
  3. МУ110-16р
    от gefan в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 22:57
  4. Зависают два выхода МУ110-16Р
    от zendo057 в разделе Мх110
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 22:01
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 20:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •