Показано с 1 по 2 из 2

Тема: МВ110-8АС проблема со считыванием данных

  1. #1

    По умолчанию МВ110-8АС проблема со считыванием данных

    Добрый день!

    Возникла проблема считывания данных с прибора МВ110-8АС.
    У нас имеется датчик, на выходе которого сигнал 4-20мА.
    Конфигурируем прибор следующим образом:
    - Тип подключаемого датчика 4..20 мА
    - Нижняя граница диапазона измерения активного датчика 4000
    - Верхняя граница диапазона измерения активного датчика 20000

    Измеряем ток с выхода датчика и сравниваем со значениями на приборе в конфигураторе:
    70 => 4 мА
    1145 => 4,86 мА
    7016 => 9,5 мА
    8498 => 10,67 мА
    10735 => 12,44 мА
    19891 => 19,67 мА
    Получается, что 0 - значение на 8АС (конфигураторе) при 4 мА с датчика.

    Далее изменяем конфигурацию прибора, и подключаем датчик 0..20 мА
    - Тип подключаемого датчика 0..20 мА
    - Нижняя граница диапазона измерения активного датчика 0
    - Верхняя граница диапазона измерения активного датчика 20000

    И проводим измерения
    Измеряем ток с выхода датчика и сравниваем со значениями на приборе в конфигураторе:
    -328 => 3,1 мА
    -100 => 3,5 мА
    90 => 4,01 мА
    1192 => 4,85 мА
    7022 => 9,48 мА

    Все, что ниже 3мА - выдается ошибка.
    При изменении значений нижнего и верхнего пределов - то же ноль эмоций со стороны прибора.

    Вопрос заключается в том, корректно ли работает конфигуратор прибора. Почему при изменении параметров выходные данные не изменяются и почти не отличаются друг от друга.
    И что самое интересное, примерно такая-же картина у нас возникла с модулем ввода сигналов тензодатчиков МВ110-224.4ТД - при изменении предельных параметров конфигурации прибора выходные данные не меняются вообще.
    При конфигурации пробовали и с перезагрузкой прибора и без нее, с записью всех параметров и только измененных.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,276

    По умолчанию

    Вы гараж то - откройте

Похожие темы

  1. Овен МВ110-8ас проблема с командой INIT
    от Lonely Spirit в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 08:06
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 23:32
  3. Проблема с подключением СП270 и МВ110-8АС
    от Виктор Арестов в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 14:54
  4. МВ110-8АС. Считывание из ячеек данных Float_32
    от Солнечный заяц в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 20:52
  5. прекращается передача данных со сторонним контроллером
    от Anton_Minsk в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 14:00