Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Овен ПЧВ. Не удается дистанционно управлять реверсом

  1. #1

    По умолчанию Овен ПЧВ. Не удается дистанционно управлять реверсом

    Здравствуйте!
    Подскажите, как настроить ПЧВ Овен реверсный режим в дистанционном управлении.

  2. #2
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Как он должен управляться? По дискретным сигналам или по интерфейсу?
    Ставьте задачи правильно

  3. #3
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Для любого цифрового входа может быть задано выполнение одной из следующих
    функций:
    ─ «10» – реверс: изменение направления вращения вала электродвигателя. Сиг-
    нал реверса воздействует только на направление вращения; он не включает
    функцию запуска. Следует выбрать значение «2» (Оба направления) для пара-
    метра 4-10 (Направление вращения электродвигателя).
    ─ «11» – запуск и реверс: используется для подачи команд пуска/останова и ре-
    верса одновременно. Не допускается одновременная подача сигналов пуска
    (см. значение «8»). Значения: 0 – останов, 1 – запуск и реверс.
    ─ «12» – разрешение запуска вперед: используется, если при запуске вал элек-
    тродвигателя должен вращаться по часовой стрелке.
    ─ «13» – разрешение запуска назад: используется, если при запуске вал элек-
    тродвигателя должен вращаться против часовой стрелки.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    Для любого цифрового входа может быть задано выполнение одной из следующих
    функций:
    ─ «10» – реверс: изменение направления вращения вала электродвигателя. Сиг-
    нал реверса воздействует только на направление вращения; он не включает
    функцию запуска. Следует выбрать значение «2» (Оба направления) для пара-
    метра 4-10 (Направление вращения электродвигателя).
    ─ «11» – запуск и реверс: используется для подачи команд пуска/останова и ре-
    верса одновременно. Не допускается одновременная подача сигналов пуска
    (см. значение «8»). Значения: 0 – останов, 1 – запуск и реверс.
    ─ «12» – разрешение запуска вперед: используется, если при запуске вал элек-
    тродвигателя должен вращаться по часовой стрелке.
    ─ «13» – разрешение запуска назад: используется, если при запуске вал элек-
    тродвигателя должен вращаться против часовой стрелки.
    Спасибо. Будем пытаться.

Похожие темы

  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.03.2018, 12:10
  2. Работа ПЧВ с реверсом от встроенного ПЛК - возможна?
    от gra_ver в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 13:38
  3. ОВЕН ПЧВ. Проблема с реверсом.
    от Владимир Воробьев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 00:40
  4. Не удается установить связь с ПЛК...
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.12.2009, 13:48
  5. не удается установить связь с контроллером
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 08:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •