Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 73

Тема: почему компилятор дает ошибку?

  1. #1

    По умолчанию почему компилятор дает ошибку?

    СПК110 должен связываться с МВ110-224.1ТД по RS485 и считывать показания с тензодатчика
    потом cвязываться с МВ 110-224.8АС и считывать ток в пределах 4...20 мА,
    далее связываться с МУ 110-224.8К и включать реле и выдавать ШИМ -сигнал
    но компилятор дает ошибку - как ее побороть - не знаю пока
    программу делал CFC
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    вот исходная статья
    Вложения Вложения

  3. #3

    По умолчанию

    у Вас в строке объявлений переменных написано :PROGRAM PLC_PRGVAR
    перед VAR нажмите Enter

  4. #4

    По умолчанию

    Прекрасно! Ошибки убрались!

  5. #5

    По умолчанию

    хочу загрузить проект (компилятор ошибок не дает) в СПК110,
    НО библиотеки были под СПК2хх !!!!! и я создал проект под СПК200!!!!
    загрузится ли такой проект c конфигурацией СПК200 в контроллер СПК110 ????
    как сейчас переделать проект под СПК110??
    Вложения Вложения

  6. #6
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    1. Откройте проект
    2. Нажмите левой кнопкой мыши на строке Device и выберите "Обновить устройство".
    3. Выберите необходимый контроллер.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    1. Откройте проект
    2. Нажмите левой кнопкой мыши на строке Device и выберите "Обновить устройство".
    3. Выберите необходимый контроллер.
    пытаюсь установить соединение с контроллером
    после Online/Login выскакивает окно "Вход пользователя в систему" и просит ввести имя польз и пароль

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,142

    По умолчанию

    Такое обычно бывает при попытке подключения контроллеру, на котором запущен конфигуратор. Если это так, то перезагрузите контроллер (с помощью кнопки в конфигураторе), на этот раз не заходя в сервисное меню.

  9. #9

    По умолчанию

    тоже самое
    а как с правамми доступа???
    как сделать право доступа??

  10. #10

    По умолчанию

    в какую панель Вы сейчас грузите проект? какая версия прошивки, что стоит в таргете проекта, в гэйтвей обнаружен необходимый контроллер?

Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 13:15
  2. Помогите найти ошибку
    от АлександрАлександров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.06.2013, 17:32
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 15:18
  4. как найти ошибку
    от subaru014 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 10:38
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 17:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •