Тема: ТРМ1 и датчик ДТС

  1. #1
    незарегистрированный
    Гость

    Smile ТРМ1 и датчик ДТС

    Используется ТРМ1 с датчиком ДТС035-50М.В3.80
    На самом деле я не специалист в этой области, но так как появилась необходимость, приходится учиться. В том числе и на своих/чужих ошибках.
    Требуется охолождение помещения за счет включения вентилятора при повышении температуры. Аппарат ТРМ1, датчик ДТС035-50М.В3.80. Подключение двухпроводное (понятно, что трех лучше, но так проще ). После включения, аппарат показывает температуру примерно на 5 градусов больше реальной, затем она начинает рости (примерно на 1 градус каждые 15 минут). Возможно причина в некорректном подключении, нагреве провода или, что-то в этом роде. Но мне кажется, что причина банально в неверной настройке. Как правильно настроить вышеуказанный датчик (буду признателен, если опишите вплоть до того, какие кнопки конда нажимать) в аппарате? Может надо подкорректировать еще и ЛУ? К тому же, вентилятор, подсоединенный к выходу не срабатывает (но "К" светится, когда температура в нужном диапозоне, но когда система должна работать на охолождение, ничего не происходит, затом температура растет и "К" гаснет).

    Собственно мне нужно, что бы температура воздуха не была выше 26 градусов. Вы сделаете меня счастливым человеком, если распишите алгоритм нужных действий/подключений/настроек.)


    PS. Понимаю, что прилагаемая инструкция расчитана на людей уже имеющих определенные знания и навыки с работы с подобными устройсвами... Но там все настолько сложно описано... с первого раза понять не реально. Да и со второго и третьего раза тоже.)

  2. #2

    По умолчанию

    Алгоритм к действиям ))

    - коротким нажатием клавиши "прог" загорится индикатор "Т" задайте поддерживаемую температуру в комнате.
    - следующее нажатее на "прог" устанавливает гистерезис - разность поддержание температуры +\- 1Гр (например).
    -следующим нажатием "прог" - переводите прибор в состояние работы.

    Программирование:
    - удержание "прог" 6 секунд появятся ---- короткое нажатие "прог" появятся группа А И B зайдите в группу B кнопкой прог, появятся ---- ещё раз прог.
    - увидите параметры группы B листайте клавишей вверх до параметра В1-0 зайдите в него и выставьте значение 09 нажмите прог и листайте до параметра OUT
    все прибор будет готов к работе, будут вопросы - звоните в группу технической поддержки!

  3. #3

    По умолчанию

    Так же Вам стоит зайти в группу А, и выставить парамметр А1-1 значение 02. Алгорит выхода из группы такой же, как при изменении параметра В1-0.

  4. #4

    По умолчанию

    добрый день,придётся воскресить умершую тему. а как правильно подключить например тот же самый кулер? напрямую или через 12 вольтовый источный питания?

  5. #5

    По умолчанию

    если вы хотите подключить кулер на выход прибора типа "р" -реле, то его нужно запитать. на выходе прибора "сухие" контакты реле.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    на описание протокола на русском я когда-то наталкивался, т.е. оно вроде существует, сейчас просто пишу протокол для слейва под дельтовскую панель, с неё смещения и отследил.