Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ТРМ133 - Дежурный режим по внутренним часам?

  1. #1

    По умолчанию ТРМ133 - Дежурный режим по внутренним часам?

    Добрый день!
    Есть ли в ТРМ133 возможность перевода в/из дежурного с помощью внутренних часов без использования входа С1?
    Нужен не переход день/ночь с изменением уставок, а именно пуск/стоп приточной вентиляции в определенное время без участия персонала.
    Про существование недельного таймера ТЭ15 и подобных известно, но хотелось бы обойтись встроенными средствами.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте. В ТРМ133 по встроенным часам возможно только изменение уставки, к сожалению. Перевод в дежурный возможен по дискретному сигналу (от внешнего таймера), по RS-485 с ПК либо при возникновении аварийной ситуации (авария вентилятора, пожар). Перевод в дежурный режим по встроенным часам реального времени реализован в приборе ТРМ133М-02 http://www.owen.ru/catalog/kontrolle...m133m/opisanie
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Конечно можно. "duty"
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.jpg 
Просмотров:	238 
Размер:	157.2 Кб 
ID:	16950   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.jpg 
Просмотров:	215 
Размер:	167.7 Кб 
ID:	16951  

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Конечно можно. "duty"
    А подробнее можно?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    К примеру считываете состояние внутренних часов
    Сравниваете время в трм и время перехода в ДР.
    устанавливаете или сбрасываете параметр перехода в ДР(duty).
    Я писал скрипт или в визуализации КДС(на скрине) или в панели.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    К примеру считываете состояние внутренних часов
    Сравниваете время в трм и время перехода в ДР.
    устанавливаете или сбрасываете параметр перехода в ДР(duty).
    Я писал скрипт или в визуализации КДС(на скрине) или в панели.
    В ТРМ133 можно через CoDeSys что-то исправить?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    исправлять ничего не нужно.
    Можно через Модбас считывать и записывать.
    Пример со скрином, это когда заказчик не захотел ни скаду ни панель.
    Установок было много, пришлось ставить ПЛК мастером и его HMI(кдс) с ПК соединить.
    для одного ТРМ можно взять MRST32(бесплатную мастерскаду на 32 точки).
    У меня был такой проект в 2008г, но сейчас к сожалению утерян.
    При очередной смене ноута не корректно перенес....
    Последний раз редактировалось lara197a; 03.03.2015 в 22:32.

  8. #8

    По умолчанию

    Увы, система будет автономной и независимой, т.е. ни ПЛК, ни скады.
    Тогда будет недельный таймер (внешний) (((

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    посмотрите, для меня оказалось дешевле ставить УТ1 овеновский, чем подобную механику. о5 же есть второй канал.

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.05.2022, 12:02
  2. Дежурный режим ТРМ133
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 08:29
  3. Летний режим ТРМ133
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 15:54
  4. Вопрос по ТРМ133
    от Velund в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 17:19
  5. дежурный режим трм133
    от Попов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.10.2007, 12:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •