Тема: Вопрос по связи СПК110 и ПЛК110

  1. #1

    По умолчанию Вопрос по связи СПК110 и ПЛК110

    Добрый вечер!
    Вопрос у меня возможно и простой, но не могу уложить у себя в голове информацию.
    В ближайших планах хотим перейти на оборудование ОВЕН для автоматизации котельных установок. В данный момент пользуемся продукцией LSIS (РLС ХЕС DR64 и сенсорная панель ХР80 в качестве панели оператора).
    Из оборудования Овен подобрал по характеристикам аналоги ПЛК110-60 и СПК110, но если в LSIS процесс привязки переменных PLC к визуализации панели в XP-Builder более нагляден, то в версиях Codesys 2 и 3 не могу разобраться с этим вопросом.
    Пишу программу на LD во 2 версии, визуализацию в 3. Как привязать визуализацию к программе ПЛК110 или эти контроллеры не используются совместно?
    PS: Контроллеров на руках пока не имею, хотелось бы предварительно перед закупкой протестировать возможности.
    Последний раз редактировалось Arimon; 25.02.2015 в 16:19.

  2. #2
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Для связи ПЛК110-60 и СПК110 используется RS485 и протокол Modbus. видеопримеры.https://www.youtube.com/playlist?lis...MptpHA5ep0nrq5

  3. #3

    По умолчанию

    Благодарю! Отличный обучающий материал. Буду копать)

  4. #4

    По умолчанию

    Ещё небольшой вопрос.
    Необходимо считать сигнал об обрыве или отсоединении датчика от модуля МВ110-8А и передать на панель в виде текстового или BOOL посыла.
    Аналоговые входы настроил, измерения отображаются, а опрос состояния входа настроить не могу и описания в мануале нет, есть только значение статуса обрыва, например, 0хF00D, а что с ним делать не описано.

  5. #5

    По умолчанию

    Как что делать? Обрабатывать в программе по Вашим алгоритмам.

  6. #6

    По умолчанию

    А нагляднее можно на простом примере. В конфигурации плк нужно создавать какой-то подэлемент для обращения к регистру со статусом канала?

  7. #7

    По умолчанию

    Я просто привык к LSIS уже и там реализовано проще. Модули посылают BOOL сигнал (аварии модуля, обрыва датчика итд) с определенным адресом который сразу же можно использовать как релейный контакт в LD и уже без проблем передавать хоть на сам релейный выход ПЛК, а здесь пока не понятно. Есть код ситуации, а как его обработать и преобразовать в условие false\true не ясно.

  8. #8
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    В руководстве к модулю МВ110-8А есть таблица регистров Modbus. Для каждого входа выделен регистр "Код исключительной ситуации". При нормальной работе датчиков переменная в этом регистре равно 0, если переменная имеет другое значение, значит возникли какие либо проблемы с опросом данного входа. А дальше все зависит от вашей фантазии.

  9. #9

    По умолчанию

    На ум приходит только считывание, затем использовать блок сравнения значения, прописать туда значение исключительной ситуации(например тот же обрыв) и на выходе при совпадении значений посыла и уставки получать дискретный сигнал, но мне кажется, это колхоз или нет?

  10. #10
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Всего лишь надо сравнивать данный код с 0, если код >0, то авария

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопрос по СПК110
    от Konstantin_GTK в разделе СПК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 12:11
  2. Вопрос по связи через USB c кодесис
    от ivga в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 12:59
  3. ПЛК110-60 - нет связи по RS-232 через АС3-М
    от smk1635 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 20:12
  4. Вопрос по связи ПЛК-ОРС-сервер
    от Ильнур в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 16:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •