Страница 64 из 74 ПерваяПервая ... 14546263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 738

Тема: Нестандартные устройства и адаптеры для оборудования Овен

  1. #631

    По умолчанию

    Заканчиваются ходовые испытания системы беспроводного управления скважинами, в качестве конроллера управления применено программированое реле ПР-200 и модули ввода/ вывода. Беспроводная связь со скважинами выполнена на радио-модемах Segment TRS-433 с интерфейсом RS-485 https://it-devices.blogspot.com/p/atrs-433.html . Количество скважин 10, максимальное расстояние до самой дальней 3200 м.
    Пока руководство городского водоканала решило установить систему на 2 скважинах, если система им подойдет, то установят на остальные скважины.
    По техническому заданию ПР-200 будет стоять в диспетчерской, там скважинами будут управлять по уровню и вручную, а на удаленных скважинах кроме управления насосами нужно будет реализовать охранную и пожарную сигнализации в помещении и на люке колодца, где стоят задвижки и др. оборудование, при срабатывании датчиков сигнал должен приходить в диспетчерскую, пр-ка должна запустить сирену, и снять сирену должен только диспетчер кнопкой сброса. Пожарная сигнализация реализована температурой в помещении. Выбрано +40.
    Думаю ПР-КА не подведет, и руководство гор-водоканала расширит проект, там на скважинах стоят частотники Данфосы, если уже есть беспроводная шина RS-485, то можно управлять и частотниками, и много др.

    IMG_20180225_113137.jpg IMG_20180225_113217.jpg

  2. #632

    По умолчанию

    Отличная сейчас установилась погода для теста радио-модулей на "холодный" пуск и проверку стабильной работы при отрицательных температурах. Мой многолетний опыт показывает, что при запуске при температурах минус 15- 20 градусов не все девайсы могут запустится и корректно работать, особенно проблемный запуск, так как не все чипы могут стабильно работать при отрицательных температурах, особенно чипы китайской разработки и производства, хоть в даташитах все окей.
    Поделюсь своим опытом как можно в домашних условиях без никаких лабораторий провести достоверный тест девайса на холодный пуск и стабильную работу в условиях отрицательных температур.

    Радиомодуль должен простоять на улице в выключеном состоянии всю морозную ночь ( чтобы температура могла проникнуть внутрь кристалла чипа, и охладить все элементы включая кварцевый резонатор), под утро часов в 5 нужно подать питание на девайс, если запуск прошел успешно и устройство работает корректно, то нужно провести этот тест еще два раза( тоесть еще две ночи), если все три пуска прошли успешно, и девайс после пуска работал коректно, то тест сдан на отлично.
    Сегодня была третья успешная ночь теста моего радио-модема, хотя я его уже так тестировал прошлой зимой, но такую погоду в конце зимы, я конечно-же пропустить не смог.

  3. #633

    По умолчанию

    Установил на тест в диспетчерской гор-водоканала систему беспроводного управления скважинами на базе ПР-200, описано подробно в посту 634

    pr 200.jpg operator.jpg

  4. #634

    По умолчанию

    Всем привет.
    Продолжаю работы по модернизации радио-модема Segment TRS-433 с интерфейсом RS-485, в новой версии добавлены противовесы и улучшены параметры антенны, решил проверить эффективность доработки в реальных условиях на гор-водоканале управления скважинами, у них есть скважина, которая находится на расстоянии около 2 км, но без прямой видимости, сплошная застройка и высокие деревья, а также скважина перекрыта небольшим холмом.
    Эксперимент прошел успешно, все работает без потери пакетов. Эксперимент доказал, что на 10 мвт можно работать даже не имея прямой видимости, (если применять правильно спроектированые и хорошо настроенные антенны).
    Фото
    модернизированый радио-модемSegment TRS-433 перед поднятием мачты на диспетчерской Photo0042.jpg

    установленая мачта с радио-модемом 16 метров на диспетчерской Photo0045.jpg

    Скважина- мачта с радио-модемом 3 метра Photo0032.jpg

  5. #635

    По умолчанию

    А грозы ваш радиомодем не боится ?

  6. #636

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А грозы ваш радиомодем не боится ?
    От статического электричества антенна радио-модема защищена, так как антенна имеет коротко- замкнутый гаммасогласователь, сопротивление по постоянному току равно нулю. А от прямого попадания
    никакая защита не поможет, но практика показывает, что прямое попадание- это очень редкий случай. Самое распостраненное явление- это статическое электричество, которое бывает практически всегда до, и во время грозы.

  7. #637
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Прямое попадание как раз и будет в мачту . Надо выше модема поднять мачту и сделать заземление отдельным проводником, тогда вообще проблем не будет.
    Либо устанавливать в зону действия молниезащиты

  8. #638

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Прямое попадание как раз и будет в мачту . Надо выше модема поднять мачту и сделать заземление отдельным проводником, тогда вообще проблем не будет.
    Либо устанавливать в зону действия молниезащиты
    Нужно устанавливать в зону действия молниезащиты, так как при попадании в мачту, магнитное поле вблизи радио-модема будет довольно большой мощности, и по этому существует вероятность выхода из строя приемника радио-модема.

  9. #639
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Сделайте на мачте молниеприемника штырь в виде штыка только достаточно отнесенного и ниже мачты и на него уже модем. если магнитное поле может повлиять на сам модем но не через отходящий провод.

  10. #640

    По умолчанию

    Хм, за работой по основному форуму ни разу сюда не заходил, хотя уже 2 года использую плату решающую мои текущие задачи, за это время устройство эволюционировало, оно конечно не пром, свои задачи выполняет. Выложу описание, интересно Ваше мнение.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 64 из 74 ПерваяПервая ... 14546263646566 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 08:46
  2. подбор оборудования для устройства
    от Cheper в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 19:56
  3. адаптеры АС
    от Elsy в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 14:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •