Нет, это проделывал 100 раз и не прокатывало. Только когда удалил всё, помогло сразу.Не обязательно было все удалять, просто надо было выбрать нужный тип связи и нажать ОК.
Нет, это проделывал 100 раз и не прокатывало. Только когда удалил всё, помогло сразу.Не обязательно было все удалять, просто надо было выбрать нужный тип связи и нажать ОК.
Поздравляю. Хороший баг...
Теперь можно в эту тему тыкать следующих пользователей с этой проблемой.
Приплыли Теперь и это не прокатывает. В окне Онлайн->Параметры связи не даёт создать новое подключение. При открытии этого окна пишет "No gateway with the given settings could be found". Потом окно открывается, но там ничего не происходит при создании нового подключения. Всё перепробовал. Уже не помню, было ли в тот раз такое, вроде было, но как устранилось, не помню. На компе и в ПЛК с того времени ничего не менялось, кроме обновления программы в ПЛК. Сам ПЛК с этого же компа пингуется нормально. Не знаю уже что делать. Подключаю Кодесис к ПЛК только с другого компа.Только когда удалил всё, помогло сразу.
Последний раз редактировалось Boris_K; 14.01.2016 в 13:56.
Getway сглюкнул. Reset поможет.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
у вас похоже плк работает с кодесисным опс-сервером. Этот сервер очень глючный, для его работы запускаются сервера связи с плк gateway. Бегите от этого сервера))) - используйте опс сервер модбас по TCP/IP.
можно прибить gateway из диспетчера задач, он должен перезапуститься
Последний раз редактировалось lomtik; 14.01.2016 в 23:57.
буквально пару дней назад делал это
"можно прибить gateway из диспетчера задач, он должен перезапуститься"
так же не мог подключиться к плк
Нет, убив процесс Gateway.exe - ничего не поменялось. OPC-сервером не пользуюсь никаким.
Ещё, перед появлением того сообщения иногда появляется сообщение "Could not open port 1211, because it occupied by another application". Зачем ему этот порт, не понятно, в окошке настроек "Gateway..." указан порт 1210. И вообще, пытался поубивать все ненужные в данный момент процессы - не помогает.
Такая же проблема ... на одном заводе стоят 2 ПЛК110-60(один М2 .второй старого образца) , М2 работает безотказно, "старый" очень часто перестает подключаться кодесис и визуализация. Происходит это после выключения питания шкафа. Баг нестабильный , решается проблема также выключением питания (перезагрузкой) ПЛК. Второй раз столкнулся уже на другом предприятии ПЛК150 х 3шт, один из них также "отваливается" подключится можно только после перезагрузки, при чем выключение должно быть более 10 секунд. ПЛК в это время пингуется, но подключиться не возможно. При чем отвалился как ModBus TCP = 517, так и CDS port = 1200.
Последний раз редактировалось Денис_NTS; 20.05.2020 в 16:56.
У меня ПЛК100 на объекте подключаюсь удаленно через Ethernet. Сначала подключался более или менее стабильно. Подключил к OwenCloud, стал подключаться с глюками. Часто отпадывает после заливки программы и не хочет подключаться. Приходится просить перезагрузить ПЛК. Отключил от OwenCloud, вроде стал стабильнее. Если отпадет, то подключится через несколько минут. Но заливает программу очень медленно примерно по 110 байт каждые 2 секунды. То есть может заливать минут 20-30. просто жуть.
Хочу снова подключить к OwenCloud, аварии получать на почту... Боюсь опять начнутся танцы с бубнами.
Лечиться это так.
Удаляем все channels в окне Communication Parameters, жмем на Gateway... вибираем Connection: Local - > OK -> OK
Далее Онлайн -> Подключение, потом Отключение
снова заходим в Параметры связи, жмем New ...
теперь список всех Device должен отображаться корректно.