Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Модуль ввода МВА8 и датчик Minco

  1. #1

    По умолчанию Модуль ввода МВА8 и датчик Minco

    С насосом поступили преобразователи температуры с неизвестным НСХ (TCR). Имеется обозначение соединительной головки датчика: CH103 Minco, на щупе прописано обозначение: PA43Y4. В таблице на стр. 1-13 Инструкции по сенсорам Minco для датчиков с кодом РА указана НСХ 0,00392. Так ли это? И возможно ли применение модуля МВА8 с датчиком данной характеристики?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от JKTU Посмотреть сообщение
    С насосом поступили ... указана НСХ 0,00392...
    Похоже на градуировку 100П (а=00391 Ом/ *С).
    Подключите к модулю, в нем д.б. такая же, проверьте показания в стакане со льдом, если по-нулям - значит угадали,
    а если и в стакане с кипящим кипятком совпадает - угадали 100%.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, мы так обычно и делаем, в частности для погружных преобразователей температуры (IP68) с кабелем 10 - 15 метров.

Похожие темы

  1. Модуль ввода
    от oleg petashov в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 19:53
  2. Модуль ввода сигналов тензодатчиков
    от IIeroniux в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 16:29
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 12:34
  4. Модуль дискретного ввода с 1 входом
    от Alexey Star в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 12:12
  5. модуль дискр. ввода/вывода
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 09:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •