Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Подключение приборов учета с RS232 интерфейсом к ПЛК150?

  1. #1

    По умолчанию Подключение приборов учета с RS232 интерфейсом к ПЛК150?

    День добрый.Существует необходимость собирать данные с 5-ти приборов учета по интерфейсу RS232.Чтобы их все подключить к ПЛК150 надо на выходе каждого прибора ставить AС3?Возможно ли это?

  2. #2

    Thumbs up

    Пожалуй это единственно верный путь, и он вполне возможен.

  3. #3

    По умолчанию

    Если все приборы настроены на одинаковый сетевой формат, например 9600-8-N-1 ( скорость=9600, данные =8 бит, бита четности нет, 1 стоповый бит), то через самодельную приставку к одному СОМ порту можно подключить 10 приборов с выходом RS232C.
    Фирма «Элемер» выпускает приборы с выходом RS232L. Этот выход позволяет подключить одновременно к одному СОМ порту до 10 приборов кабелем до 15 метров.
    На основании этого утверждения мы изготовили приставку. Приставка расположена в 12 метрах от ПЭВМ. Самый дальный прибор от приставки расположен на удалении 10 метров (итого 22 метра). Скорость передачи 9600 кбит/с. На скорости 19200 кбит/с появились сбои. К 11-му входы мы подключили преобразователь RS485/RS232. Количество подключаемых приборов и дальность связи увеличивается ….
    Нетрудно переделать приставку под ваши задачи.
    схема приставки лежит здесь
    Ученье свет, а не ученых тьма

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •