Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 28 из 28

Тема: ПИД-регуляторы

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2010
    Адрес
    Камбарка
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Тогда применяем ТРМ12 и ПР. Роль ПР: по сигналу конечника "открыто" одного из клапанов, переключать управление на дугой клапан(который открыт). Сектор регулирования растягиваем на 2 клапана: один открылся, второй пошел закрываться и наоборот.

  2. #22
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    596

    По умолчанию

    Посмотрите ТРМ151 модификации 10.
    думаю на нем можно реализовать ваши задумки.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    Посмотрите ТРМ151 модификации 10.
    думаю на нем можно реализовать ваши задумки.
    И действительно! Спасибо Вам! )))
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ151.JPG 
Просмотров:	400 
Размер:	35.1 Кб 
ID:	16793

  4. #24
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    596

    По умолчанию

    Пожалуйста.

    Недавно программировали его и столкнулись с несколькими моментами:
    1. Очень замудреный конфигуратор и слабый мануал - долго разбирались с простым алгоритмом.
    2. Ошибки конфигуратора - часто вылетает (appcrash) или замерзает (не отвечает).
    3. Неверно записываются параметры - неоднократно приходилось по-новой записывать заводскую конфигурацию, скачанную с сайта.
    4. Запись/чтение ВСЕХ параметров очень долго - минут 5.
    5. Прибор - контроллер широкого профиля, можно запрограммировать что угодно, но настроек слишком много.
    6. В конце - концов победили мы, всё работает, но какой ценой.

    Знал-бы, что будет так сложно - делал бы сразу на ПЛК или ПР - с ними проще.
    Последний раз редактировалось and909; 19.02.2015 в 06:35.

  5. #25

    По умолчанию

    Знал-бы, что будет так сложно - делал бы сразу на ПЛК или ПР - с ними проще.
    согласен, к пр200 еще бы универсальные входы, как у трм1, и трм можно отправлять в забвение
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 19.02.2015 в 08:19.

  6. #26
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    596

    По умолчанию

    Не, щитовое исполнение тоже нужно.
    ПР200 в корпусе Щ?

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2010
    Адрес
    Камбарка
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    согласен, к пр200 еще бы универсальные входы, как у трм1, и трм можно отправлять в забвение
    Вы неправы. ТРМ1-2 это хит компании "Овен". Предположу, по объему продаж, они на порядок(а возможно и на 2) выше, чем ПР и ПЛК. Это серьезный конкурент импорту в России, чего ни как не скажешь про ПР и тем более про ПЛК, даже в условиях кризиса.

  8. #28

    По умолчанию

    про ТРМ 1, да пожалуй погорячился, в принципе имел ввиду более забабаханные ТРМ-ы

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. ТРМ 132 и другие ПИД регуляторы
    от практик в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.02.2022, 15:30
  2. Тиристорные регуляторы
    от Сергей 1962 в разделе Разработки
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 09:15
  3. регуляторы соотношения
    от мастер в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 10:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •