    Существуе на этом форуме наболевший вопрос, но на который так и не получен ответ. Имеюся АС4, МВА8 всё подлючилвсё работает установил шунтируючие в Скаде получаю сигнал с "сухого контакта" согласно документации 1,2,3,4 при соответсвующим замыкании кнопок входа 1 в параметре ChennelData 1 - rEAd, присваиваю его через расчет значение графиков и сугнализаторов уровня. вопрос: как преобразовать этот сигнал отображение работы конткретного исполнительного механизма, т.е при замыкании контактов исполнительный механизм в мнемосхеме показывал положение контакта (вкл/выкл)
    P.S. Извините за многословность хотел сэкономить время разъяснения.

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    В MasterSCADA делается все очень просто.
    В дереве объект создается расчет, на входы расчета заводите вход с МВА8 (read). Дальше в формуле расчета пишете: (read = 2) или (read = 4) это для первого дискретного датчика. Нажимает применить и расчет у Вас автоматически становится дискретной величиной. После этого на мнемосхему и правой кнопкой мыши перетаскиваете этот расчет на мнемосхему, в сплывающем списке выбираете то что нужно.
    Для второго входа формула выглядит так (read = 3) или (read = 4).