Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Связь с модулями расширения по RS485

  1. #1

    По умолчанию Связь с модулями расширения по RS485

    Уважаемые разработчики!
    Разъясните пожалуйста следующую ситуацию.
    ПЛК ОВЕН100 связывается с модулями расширения по протоколу Modbus RTU по итерфейсу RS485. При этом, если модуль даёт ответ на запрос от ПЛК через время более чем 5мс, то обмен идёт без ошибки. Если же ответ от модуля расширения приходит например через 3 мс, то ПЛК фиксирует ошибку и не воспринимает ответ.
    Те же самые модули прекрасно работают с ИП320. Без всяких сбоев и ошибок.
    Кроме того, если организовывать связь по интерфейсу RS232 и использовать преобразователь интерфейсов RS232/RS485, то обмен информацией между ПЛК и модулями расширения идёт без сбоев.

    По осциллографу видно, что ПЛК захватывает линию RS485 на 5мс.

    Вопрос.
    1.Почему у ПЛК ОВЕН100 при организации связи по интерфейсу RS485 и протоколу Modbus RTU для обеспечения нормальной связи требуется посылать ответ не ранее чем через 5 мс?
    2. Можно ли каким-то образом уменьшить это время(хотя бы до 2 мс)?

  2. #2

    По умолчанию

    Смотрите свои настройки прибора/проекта, никаких проблем с таймаутом нет, вплоть до 0,3 мс (на скорости 115200===40 бит).
    Если выложите проект - смогу помочь.
    И какая прошивка?

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •