Уважаемые разработчики!
Разъясните пожалуйста следующую ситуацию.
ПЛК ОВЕН100 связывается с модулями расширения по протоколу Modbus RTU по итерфейсу RS485. При этом, если модуль даёт ответ на запрос от ПЛК через время более чем 5мс, то обмен идёт без ошибки. Если же ответ от модуля расширения приходит например через 3 мс, то ПЛК фиксирует ошибку и не воспринимает ответ.
Те же самые модули прекрасно работают с ИП320. Без всяких сбоев и ошибок.
Кроме того, если организовывать связь по интерфейсу RS232 и использовать преобразователь интерфейсов RS232/RS485, то обмен информацией между ПЛК и модулями расширения идёт без сбоев.

По осциллографу видно, что ПЛК захватывает линию RS485 на 5мс.

Вопрос.
1.Почему у ПЛК ОВЕН100 при организации связи по интерфейсу RS485 и протоколу Modbus RTU для обеспечения нормальной связи требуется посылать ответ не ранее чем через 5 мс?
2. Можно ли каким-то образом уменьшить это время(хотя бы до 2 мс)?