Спор перешел с практической стороны в теоретическую .
Конечно , даже с технической стороны , проще поставить 3 датчика . По цене будет удорожание порядка 15 т.р , всего-то .
Оборудование то 100% б.у с немляндии притащенное и в комплектации (еще родной) 100% один датчик на силос идет и подставки под остальные ноги .
Очень знакомая ситуация.
Возникают еще вопросы. Какой лучше выбрать измеритель, либо стандартный весовой терминал, либо модуль овен мв110-тд(или подобный), чтобы в дальнейшем не было проблем с калибровкой, раз датчик один и будет нагружен на 1/3 . Калибровку, как я понимаю надо делать по расходомеру?
Примерно на треть.
Если Вы собираетесь измерять ВЕС танка, а не его давление на опору то ставьте ТРИ тензодатчика и не слушайте ни кого!!!