Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Газовый счетчик ИРВИС-РС4 через RS-485 протокол Modbus на ПЛК100

  1. #1

    По умолчанию Газовый счетчик ИРВИС-РС4 через RS-485 протокол Modbus на ПЛК100

    Здравствуйте! Есть газовый счетчик ИРВИС-РС4 поддерживает вход RS-485. Как связать с плк100 и получить данные с счетчика на плк100. Данные это, текущая информация: давление газа, температура газа, расход газа и архив. И какую библиотеку использовать. Если есть похожие примеры скиньте пожалуйста, был бы рад. Спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Вы бы инструкцию выложили где протокол и № регистров

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    текущий рабочий расход 143 регистр
    текущее давление 145 регистр
    текущая температура 147 регистр
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #4

    По умолчанию

    забавно: если речь идет именно об ирвисе-кто же вам выдаст такую инфу-получение данных со казанского счетчика?
    вы видели директивы для сервисных центров казанского предприятия,который изготавливает эти ирвисы?

  5. #5

    По умолчанию

    Собственно нашел описание регистров. Просто для интереса. Не пойму в чем проблема.
    забавно: если речь идет именно об ирвисе-кто же вам выдаст такую инфу-получение данных со казанского счетчика?
    вы видели директивы для сервисных центров казанского предприятия,который изготавливает эти ирвисы?
    Если это то вопрос не сюда

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дулат Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Есть газовый счетчик G10 поддерживает вход RS-485. Как связать с плк100 и получить данные с счетчика на плк100. Данные это, текущая информация: давление газа, температура газа, расход газа и архив. И какую библиотеку использовать. Если есть похожие примеры скиньте пожалуйста, был бы рад. Спасибо!
    а имели дело с газовыми счетчиками G10???

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    18.01.2019
    Адрес
    Москва, Варшавское шоссе, д. 125Д, корпус 1, офис 317, склад 157 (ст.м. "Южная")
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дулат Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Есть газовый счетчик Itron GALLUS поддерживает вход RS-485. Как связать с плк100 и получить данные с счетчика на плк100. Данные это, текущая информация: давление газа, температура газа, расход газа и архив. И какую библиотеку использовать. Если есть похожие примеры скиньте пожалуйста, был бы рад. Спасибо!

    а имели дело со счетчиками газа Itron GALLUS?

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.10.2019, 16:24
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 11:22
  3. ПЛК100 RS-485 ModBus Master
    от leny-len в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 19:49
  4. СП270+ПЛК110 по RS-485 протокол Modbus
    от Stas в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 11:14
  5. Протокол OWEN и Modbus RTU на Одном RS 485. Возможно ли?
    от AlexPC1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 23:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •