Показано с 1 по 4 из 4

Тема: 2 ПЛК160 между собой по Ethernet

  1. #1

    По умолчанию 2 ПЛК160 между собой по Ethernet

    добрый день. Поиск результатов не дал к сожалению, поэтому вынужден просить тут. Пишу свою реализацию modbus tcp и всё прекрасно работало при тестах ПЛК-ПК, до момента когда попробовал сделать один ПЛКмастер, другой ПЛК слейв и запустить между ними обмен. А обмена нет вообще! Всю голову сломал пока случайно не глянул что лампочки то на портах ETH не светятся у ПЛК-шек. Патч-корд обычный прямой. Втыкаешь в ноутбук - всё супер. А если между собой ПЛК соединить, то глухо как в танке как будто и не воткнуто ничего. Что за "фича" такая?

    СОрри проблема решилась перекрестным патч-кордом.
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 10.02.2015 в 14:53.
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Перекрёстный кабель (crossover cable)
    Предназначен для соединения однотипного оборудования (например, компьютер-компьютер). Однако большинство современных сетевых устройств способно автоматически определить метод обжима кабеля и подстроиться под него (Auto MDI/MDI-X), и перекрёстный кабель сегодня потерял свою актуальность.
    так вот если ноуты могут определять обжим, то два плк нет, Вам нужен перекрестный обжим, а не магазинский патч-корд
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от S.A.D. Посмотреть сообщение
    добрый день. Поиск результатов не дал к сожалению, поэтому вынужден просить тут. Пишу свою реализацию modbus tcp и всё прекрасно работало при тестах ПЛК-ПК, до момента когда попробовал сделать один ПЛКмастер, другой ПЛК слейв и запустить между ними обмен. А обмена нет вообще! Всю голову сломал пока случайно не глянул что лампочки то на портах ETH не светятся у ПЛК-шек. Патч-корд обычный прямой. Втыкаешь в ноутбук - всё супер. А если между собой ПЛК соединить, то глухо как в танке как будто и не воткнуто ничего. Что за "фича" такая?
    У ПК ethernet-карта "умная", ей без разницы какой патч-корд прямой или перекрестный. Для соединения между собой двух ПЛК160 нужен перекрестный патч-корд.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    ну или просто соединить через хаб в который и воткнуть ноут для монитора.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 11:25
  2. Сетевые переменные между ПЛК160 и ПК
    от Yegor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.02.2012, 11:36
  3. Связь 2х плк160 через ethernet
    от Menaks в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 14:27
  4. нужен совет по обмену между овен и компом
    от Kraft в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 10:01

Ваши права