Тема: Проблема опроса модулей Мх110 по Modbus-RTU

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Проблема опроса модулей Мх110 по Modbus-RTU

    Есть ПЛК 110-24.32Р-М, связь с модулями по Modbus-RTU, скорость 115200,
    МВ110-8А - адрес 16;
    МВ110-8А - адрес 24;
    МУ100-8И - адрес 32;
    Universal Modbus Device (на OPC-сервер) - адрес 100.
    Проблема в том, что в сети RS-485 опрашивается только модуль с младшим адресом, у остальных адресов Last Error 81. Если отключить от RS-485 модуль с адресом 16 - тогда успешно опрашивается адрес 24, а 32 и 100 не отвечают. Другими словами, каждый модуль по отдельности работает превосходно, а если включить их все одновременно, отвечает только первый по порядку адреса.
    Пробовал разнести адреса пошире: 16, 32, 48 - ничего не изменилось.
    Пробовал увеличить Polling Time до 1000ms - ничего не дало.
    Программу прилагаю. Помогите, пожалуйста, что у меня не так?
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  2. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2хх
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  3. ПЧВ3 проблема при опросе по протоколу ModBus RTU
    от Денис_NTS в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 14:06
  4. Порядок опроса по Rs485 нескольких модулей
    от InV в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 08:38
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 18:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •