Показано с 1 по 7 из 7

Тема: пр114 - выбор режима (рецепта) программы

  1. #1

    По умолчанию пр114 - выбор режима (рецепта) программы

    Добрый день.

    Подскажите как в данном реле реализовать выбор режима (энергонезависимый) - управление одной кнопкой по циклу

    при нажатии кнопки должны меняться режимы - например с 1го по 5тый - и далее опять 1й

    При включении реле должно применить запомненный последний режим (например 3)

    режимы - это сохраненные временные интервалы для 3х таймеров


    например режим 1 - таймер 1-10 сек , таймер 2-15 сек , таймер 3- 20 сек
    режим 2 - таймер 1- 12 сек , таймер 2 - 9 сек , таймер 3 - 17 сек
    ...............


    Как такое реализовать ?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от acronis Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подскажите как в данном реле реализовать выбор режима (энергонезависимый) - управление одной кнопкой по циклу
    при нажатии кнопки должны меняться режимы - например с 1го по 5тый - и далее опять 1й
    При включении реле должно применить запомненный последний режим (например 3)
    режимы - это сохраненные временные интервалы для 3х таймеров

    например режим 1 - таймер 1-10 сек , таймер 2-15 сек , таймер 3- 20 сек
    режим 2 - таймер 1- 12 сек , таймер 2 - 9 сек , таймер 3 - 17 сек
    ...............

    Как такое реализовать ?
    Подробное ТЗ в студию и вам помогут.

  3. #3

    По умолчанию

    в принципе особо нечего добавить по ТЗ

    Одна кнопка выбора режимов ( работать должна по циклу - 5 режимов в дальнейшем 10 режимов)
    Вторая кнопка пуск - отаботка программы по выбранному режиму - (последний выбранный режим должен сохраняться в памяти при отключении питания на ПР)
    Третья кнопка сброс - сброс программы на начало


    Исполнительные устройства - 3 выхода - реле в зависимости от режима отрабатывают разные времена (таймеры TP) - (пример в первом сообщении )

    в принципе все
    Последний раз редактировалось acronis; 09.02.2015 в 10:54. Причина: ошибка

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от acronis Посмотреть сообщение
    в принципе особо нечего добавить по ТЗ
    в принципе все
    Добрый день. Во вложении программка. В свойствах макроса указываете время которое Вам нужно. Для удобства там расставлено от 0 до 16.
    Их исправляйте на те значения, что Вам нужны. Например вместо 0 пишите 17, тогда при 0 на входе макроса будет 17 и эта уставка пойдёт уже в макрос таймера. при 1 поставьте 25 и т.д. Счётчиком перещёлкиваете значения на входе макроса ППЗУ (МЕМ16). В свойствах счётчика я указал, что он сохраняет значение. Ограничитель по счёту надеюсь прилепите самостоятельно. Если нет, напишите, поможем.
    С уважением.
    Вложения Вложения
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Во вложении программка. В свойствах макроса указываете время которое Вам нужно. Для удобства там расставлено от 0 до 16.
    Их исправляйте на те значения, что Вам нужны. Например вместо 0 пишите 17, тогда при 0 на входе макроса будет 17 и эта уставка пойдёт уже в макрос таймера. при 1 поставьте 25 и т.д. Счётчиком перещёлкиваете значения на входе макроса ППЗУ (МЕМ16). В свойствах счётчика я указал, что он сохраняет значение. Ограничитель по счёту надеюсь прилепите самостоятельно. Если нет, напишите, поможем.

    C уважением.
    Спасибо огромное !!!
    Сделал по аналогии - все получилось !!!

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    А кто то спрашивал Зачем макрос ППЗУ
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    А кто то спрашивал Зачем макрос ППЗУ
    Вообще-то AVF про ФБ ППЗУ спрашивал. Но на плавность хода не влияет.

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.04.2019, 14:18
  2. Выход из режима исполнения
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.10.2013, 18:20
  3. Выбор выполняемой программы в ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14