Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Модус 5634

  1. #1

    Question Модус 5634

    Добрый день!

    Возникла задача подключить трансформаторы тока ТОП-0,66 (30А/5А) к Модус 5634. На модуле обнаружил, что "входы тока I" обозначены для каждого из 3-х каналов как "+" и "-".
    Поскольку используется ТТ (трансформатор тока) разумеется во вторичной его обмотке будет переменный ток. Как подключать ? Или подразумевается, что нужно еще ставить диодный мост
    на соответствующие напряжение / ток (скажем 400В/10А) чтобы получить постоянное напряжение для этих входов ?
    Или же маркировка "+" / "-" для входов "I" условная ?

    Заранее спасибо за ответ.

  2. #2

    По умолчанию

    диодный мост не требуется. + обозначена фаза , а - это нейтраль. то что будет переменка - так и должно быть. главное, чтобы на входе не был тока больше 5А.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    диодный мост не требуется. + обозначена фаза , а - это нейтраль. то что будет переменка - так и должно быть. главное, чтобы на входе не был тока больше 5А.

    .... Немного удивлен вашим ответом .... Что значит "обозначена фаза" ?
    Вот тут можно почитать что такое трансформатор тока (ТТ): http://gyrator.ru/current-transformer
    а вот тут можно увидеть схему подключения подобных трансформаторов: http://s019.radikal.ru/i629/1212/4e/6ef6915c6a0e.png для трехфазной сети.
    Л1, Л2 = первичная обмотка ТТ; И1, И2 = вторичная (измерительная) обмотка ТТ.

    Ток для измерения снимается со вторичной ОБМОТКИ трансформатора (И1, И2). Там 2 вывода !!! и это всегда одна из "фаз" ), а "нейтраль" тут вообще ни при чем - это ТОК, а не НАПРЯЖЕНИЕ.
    Артем, я прошу вас, сначала получить консультацию у разработчиков 5634, а затем разместить их содержательный ответ в этой теме.
    Поскольку, как видно из вашего ответа, этот вопрос вызывает непонимание также и у вас - нам всем стоит в нем разобраться до конца.

    Заранее благодарен!
    Последний раз редактировалось 2Kinder5912; 09.02.2015 в 11:18.

  4. #4

    По умолчанию

    схема подключения трансформаторов тока:
    energy_014.jpg

    как видно, после амперметра цепь уходит на нейтраль или заземление. соответственно, одна дин контакт уходит на + от трансформатора тока, второй в общей точке с минусом уходят на нейтраль.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    схема подключения трансформаторов тока:
    energy_014.jpg

    как видно, после амперметра цепь уходит на нейтраль или заземление. соответственно, одна дин контакт уходит на + от трансформатора тока, второй в общей точке с минусом уходят на нейтраль.
    "Нейтраль" я на схеме не вижу. Я вижу "землю".
    Спасибо. Попробуем...

  6. #6

    По умолчанию

    Продолжение.

    У клиента "земли" в чистом виде нет - приходят 4 провода => 3 фазы и рабочий ноль (соединенный /скорее всего/ где-то на подстанции с землей).
    Соединяем в данном случае с рабочим нулем ?

  7. #7

    По умолчанию

    ПУЭ 1.5.37. Заземление (зануление) счетчиков и трансформаторов тока должно выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7. При этом заземляющие и нулевые защитные проводники от счетчиков и трансформаторов тока напряжением до 1 кВ до ближайшей сборки зажимов должны быть медными.

  8. #8

    По умолчанию

    Какова скорость измерений модуля Модус 5634

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день , vic1991.
    частота измерения модуля - раз в секунду.

  10. #10

    По умолчанию

    Спасибо за информацию!

Похожие темы

  1. МОДУС
    от modbus в разделе Модус 5684-0
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 21:52
  2. Модус 5630
    от kholonkin в разделе Модули ввода-вывода
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 08:55
  3. О МОДУС
    от AngryGrey в разделе Модус 5684-0
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.10.2013, 08:39
  4. МОДУС 5680 + БП15Б
    от Elka в разделе Модус 5680
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 13:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •