Прошу прощения за долгое молчание! Проблема решилась следующим образом!

Был куплен датчик LFS-030PHN6-PVNO Diesel Flow Sensor который поработал , а при следующем включении аппарата сдох .
Из корпуса счётчика был извлечён датчик Холла и заменён на другой датчик Холла SS443A.

Теперь счётчик работает нормально без сбоев, выдаёт чёткие импульсы, подключал по рекомендованной Вами схеме с резистором 10К.

Всем большое спасибо за советы и помощь!