    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Если читали внимательно ,то у автора постоянно срабатывает (горит входной свет.диод на ПР)
    Как вход ПР110 может сработать если ток в цепи I=24/10000=0,0024 А ?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: gif I.gif (13.2 Кб, Просмотров: 15)

  2. #92
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Как вход ПР110 может сработать если ток в цепи I=24/10000=0,0024 А ?
    А если КЗ в датчике или неисправность выходного транзистора
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png кз.png (14.3 Кб, Просмотров: 13)
    Последний раз редактировалось rovki; 14.05.2015 в 17:42.
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #93
    Пользователь Аватар для anndy
    Регистрация
    08.11.2012
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Как вход ПР110 может сработать если ток в цепи I=24/10000=0,0024 А ?
    в том и дело что на датчик подходит 22 в, а из датчика сигнал идёт (постоянный- нет импульсов) (жёлтый провод) 9в это если цеплять резистор 10 К Ом. и при этом лампочка на входе в ПР не моргает а постоянно горит.

  4. #94
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anndy Посмотреть сообщение
    в том и дело что на датчик подходит 22 в, а из датчика сигнал идёт (постоянный- нет импульсов) (жёлтый провод) 9в это если цеплять резистор 10 К Ом. и при этом лампочка на входе в ПР не моргает а постоянно горит.
    А без резистора 20вольт? отсоедините датчик от ПР(выход) и замерьте напряжение на выходе его.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #95
    Пользователь Аватар для anndy
    Регистрация
    08.11.2012
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    А если КЗ в датчике
    тот же принцип что и с 10 К

  6. #96
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anndy Посмотреть сообщение
    тот же принцип что и с 10 К
    Да нет ,без резистора у вас было около 20вольт ,а с резистором должно быть еще больше ,а у вас стало 9в.Вы же резистор на +24в подключили ?ТАКОЕ впечатление ,что полярность в датчике перепутана .
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #97

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    А если КЗ в датчике или неисправность выходного транзистора
    Как может быть КЗ в датчике мне не понятно. Если транзистор пробит, то вход ПР110 никогда не сработает. Если в транзисторе обрыв, то вход ПР110 будет всегда в сработанном состоянии.

  8. #98
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Как может быть КЗ в датчике мне не понятно. Если транзистор пробит, то вход ПР110 никогда не сработает. Если в транзисторе обрыв, то вход ПР110 будет всегда в сработанном состоянии.
    Сначала надо определится с типом выходного каскада .Если там открытый коллектор ,то при обрыве в транзисторе ,на входе ПР будет ноль ,при замыкании в транзисторе pnp будет питание.А если тип NPN , то нужен резистор и будет наоборот при замыкании ноль при обрыве питание.А есть еще комплементарный выход....
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #99
    Пользователь Аватар для anndy
    Регистрация
    08.11.2012
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    Решил разобрать датчик и посмотреть ему т.с. внутрености, оказалось что на плате не хватает одной детали(припой на плате есть, а детали нет) брак что ли. А мы тут мучаемся гадаем! На чёрной детали написано следующие w130 5347
    Изображения Изображения

  10. #100

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Сначала надо определится с типом выходного каскада .Если там открытый коллектор ,то при обрыве в транзисторе ,на входе ПР будет ноль ,при замыкании в транзисторе pnp будет питание.А если тип NPN , то нужен резистор и будет наоборот при замыкании ноль при обрыве питание.А есть еще комплементарный выход....
    Гадать не надо, в посте #84 все разрисовано. В датчике стоит транзистор n-p-n типа.

Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 89101112 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нужна помощь! ШИМ-регулятор на ПР114
    от Hamsky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 10:58
  2. Нужна помощь в програмированнии ПР110
    от Рубен в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 11:21
  3. АВР на ПР110, нужна критика схемотехники.
    от Бинкевич Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 15:03
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 11:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •