Здравствуйте.
Был сегодня на объекте.
Если изменить номер на *100* или #100* то приходит сообщение ERROR: No answer
Если номер #100# то приходит 2-3 каких то символа
Если номер *100# то приходит сообщение на русском языке, в программе оно видится нормально, а в визуализации такое же по длине сообщение, только с непонятными символами.
Если убрать галочки Unicode, то все русские надписи в визуализациях превращаются в иероглифы, а сообщение с балансом отображается как надо.
В программе есть другие надписи на русском которые выводятся в визуализациях, они выводятся нормально, но они STRING, а баланс WSTRING. Пробовал конвертировать WSTRING в STRING и получается, что надпись в программе тоже превращается в иероглифы.
Чтобы вывести WSTRING и STRING в визуализацию надо писать %s или для WSTRING надо какую то другую букву ставить?
IMG_9116.JPG
IMG_9119.JPG
Для "правильной" конвертации используйте эту библиотеку:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25981
В шапке той темы есть описание.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Алексей скажите в PRG "SmsSender" выход "xDone" о чём сигнализирует, на нём появляется импульс после завершения рассылки смс?
И будет ли актуален пример групповой рассылки после выхода новой библиотеки?
Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 04.04.2017 в 04:21.
укажите в заполнителях(placeholders) конкретную версию библиотеки , что помечена у вас восклицательным знаком
скажите в PRG "SmsSender" выход "xDone" о чём сигнализирует, на нём появляется импульс после завершения рассылки смс?
И будет ли актуален пример групповой рассылки после выхода новой библиотеки?