Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 65

Тема: управление тэнами по температуре

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2013
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    172

    По умолчанию управление тэнами по температуре

    Здравствуйте
    Имеем:
    ПЛК 110-32
    МВ 110-224.2А
    канальный датчик температуры воздуха
    2 набора тэнов по 2 ступени (грубо скажем 4 тэна)

    Как организовать поддержку заданной температуры
    не совсем понимаю с чего начать - подскажите направление

  2. #2

    По умолчанию

    Каскадным регулированием.

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Используйте ПР114 и многие вопросы отпадут ....
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    или 2ТРМ1.дурр
    но автор то хочет с плк. начать наверное стоит с ознакомления с кодесис, тем более доступная литература от Кирилла есть в доступе на форуме.
    Вам нужен макрос термостата, как это выглядит в овенлоджике можете посмотреть в поиске по запросу "пр114 гистерезис". потом сигнал надо разделить на 2 или 4 сткпени, и предусмотреть задержки включения и повторного включения, дабы предотвратить резонанс по темппературе, проще говоря простейший п-регулятор с блокировкой по времени. можно конечно озадачиться и создать схему с пи или даже пид регулированием, но не вижу смысла.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    А чем простой ТРМ не угодил?
    Зачем стрелять из пушки по воробью?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Вероятнее всего, если речь идет о канальном датчике температуры, то это приточка, вытяжка, отсюда и ПЛК, так как надо следить и управлять клапанами и т.д.

    Поставить Твердотелку(и) и регулировать ШИМом. Только если есть транзисторный выход., релейный убьется быстро.
    Последний раз редактировалось melky; 03.02.2015 в 16:30.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2013
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    172

    По умолчанию

    Безымянный.PNG

    На Ваш суд

  8. #8
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Keldish Посмотреть сообщение
    Безымянный.PNG

    На Ваш суд
    Вполне прилично.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2013
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    172

    По умолчанию

    по порядку
    каскадное регулирование - попытался его организовать
    использовать другое оборудование не вариант все уже установлено до меня

    кстати тэны сидят на простых пускателях - вот это меня и беспокоит

    уставка меняется в зависимости от наличия людей 5 или 22 градуса
    и в предложенном мной способе диапазон проценты которого я вычисляю довольно узкий
    а значит пускатели будут хлопать туда-сюда

    температуру измеряем на выходе вентиляции и если на улице -30 то включение выключение группы тэнов
    резко отразится на температуре выхода

    прошу Ваших оценок и предложений

  10. #10

    По умолчанию

    Лучше через HYSTERESIS

Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление ТЭНами
    от Admiral в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 14:04
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.12.2011, 15:22
  3. Схема тиристорного управления ТЭНами (80 кВт)
    от hitkliv в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 12:01
  4. трм32 регулирование по температуре в помещении
    от sasha_sch в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 11:58
  5. Оборудование для управления ТЭНами
    от Иван_Гость в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 11:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения