Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 65

Тема: управление тэнами по температуре

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2013
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    172

    По умолчанию

    Безымянный.PNG
    последние изменения

  2. #22
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Keldish Посмотреть сообщение
    Безымянный.PNG
    последние изменения
    Y_min = 0, Y_ max = 100 (%)

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2013
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    172

    По умолчанию

    это критично?
    я не отслеживаю выход за пределы.

    или это повлияет на скорость возврата?

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2013
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    172

    По умолчанию

    поставил и правда быстрее

    как я себе вижу дальнейшее развитие

    T = время реакции на изменение (например переход с одной уставки на другую)
    Интегральная = 1,3Т
    Дифференциальная = 0

    А = угол подъема после изменения уставки
    Пропорциональная = 0,95/tg A

    буду замерять на объекте и вносить изменения

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2013
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    172

    По умолчанию

    Безымянный.PNG

    пока останется так до поездки на объект

  6. #26
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Keldish Посмотреть сообщение
    Безымянный.PNG

    пока останется так до поездки на объект
    Работает не верно, продумайте математику так, чтобы если температура измеренная выше уставки, то тэны не включались.

  7. #27
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Здравствуйте. У меня проблема - надо подобрать параметры KP TN TV пид-регулятора(управление нагревателями разной мощности на 6-ти зонах). Гарнитур состоит из ПЛК100-24км, МВ110-8А, МВ110-8И, и 6 ТТР HD 2525 LA. Методом тыка подобрал эти значения на столе для первой зоны для тэна в 180 Вт - быстро выходит на уставку, ровно держит температуру. Когда поставил уже на машину на первую зону 3 киловатта - успокаиваться стал очень долго, идет ниже уставки на два градуса. Это на первой зоне. На других зонах KP TN TV идентичны первой зоне, но все зоны - кто в лес, кто по дрова. Я знаю, что найду экспериментально, но времени убью очень много. Причем когда утром подаю первый раз питание на плк и включаю тэны - первая зона сразу открывается на 1000, остальные стартуют с нуля. Если отключить и включить нагрев - первая зона тоже стартует с нуля. А надо чтобы все побыстрее нагревались. Методика расчета интересует. Такая, чтобы бах- и в цель.
    Графики сверху вниз - 1 2 3 зоны
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  8. #28
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    А вот что у меня предварительно получилось сделать с шестью пид регуляторами
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Dimooon; 18.02.2015 в 12:21.

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    23.03.2015
    Адрес
    г. Коломна
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Возможно ли применить МПР51 для управления двумя бойлерами нагрева воды ? Т.е. два бойлера, два тэна, два датчика. Конечно более всего подходит 2ТРМ1, но имеется МПР51(который был приобретён для управления одной расстойной камерой, отслеживание температуры и влажности). Т.к. камер две и Итальянские системы управления вышли из строя, пришлось применить ТРМ138 (два датчика температуры и два датчика влажности), необходимость в МПР51 отпала. Теперь он валяется без дела...
    Спасибо.

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    Makarych должен уметь раздельно регулировать два канала. Для более точного понимания изучите РЭ

    МПР51-Щ4 имеет в своем составе 2 ПИД-регулятора, которые обеспечивают точное поддержание любых двух из пяти измеренных и вычисленных параметров: Тсух, Твлаж, Тпрод, и Т

Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление ТЭНами
    от Admiral в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 14:04
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.12.2011, 15:22
  3. Схема тиристорного управления ТЭНами (80 кВт)
    от hitkliv в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 12:01
  4. трм32 регулирование по температуре в помещении
    от sasha_sch в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 11:58
  5. Оборудование для управления ТЭНами
    от Иван_Гость в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 11:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •