Столкнулся с проблемой, подскажите плиз...

15 объектов(ПЛК100 +ПМ-01) при аварии дозваниваются на диспетчерский пункт (Lectus + MasterScada) по CSD, сообщают об аварии (или снятии аварии) и отключаются. Примерно 1 звонок с каждого объекта в сутки.
Но при этом от одного до пяти раза в месяц, дозвон с передачей данных происходит , а вот разрыв соединения нет. И в итоге соединение заместо 20-30 секунд длится 60 и более минут. МТС, тариф "Телематика". ОпСоС конечно этому рад, а я нет, ибо денег уходит на эти соединения куча.

Выглядит это по логам лектуса так:

06:04:00.500 [2040] (COM4)Tx: ATA

06:04:14.031 [2040] (COM4)Rx: ([16] 0D 0A 43 4F 4E 4E 45 43 54 20 39 36 30 30 0D 0A )
CONNECT 9600

06:04:14.031 [2040] (COM4) Подключение - ОК
06:04:16.656 [2040] (COM4)Rx: [17] ":10 06 00 00 00 40 AA CR LF "
06:04:16.687 [2040] (COM4)Tx: [17] ":10 06 00 00 00 40 AA CR LF "
06:04:19.656 [2040] (COM4)Rx: [17] ":10 06 00 00 00 40 AA CR LF "
06:04:19.687 [2040] (COM4)Tx: [17] ":10 06 00 00 00 40 AA CR LF "
06:04:22.531 [2040] (COM4)Rx: [17] ":10 06 00 00 00 40 AA CR LF "
06:04:22.562 [2040] (COM4)Tx: [17] ":10 06 00 00 00 40 AA CR LF "
06:04:25.531 [2040] (COM4)Rx: [17] ":10 06 00 00 00 40 AA CR LF "
06:04:25.562 [2040] (COM4)Tx: [17] ":10 06 00 00 00 40 AA CR LF "
06:04:28.625 [2040] (COM4)Rx: ([8] 2B 2B 2B 41 54 48 0D 0A ) +++ATH

06:04:28.625 [2040] (COM4) Ошибка при разъединении входящего звонка
06:06:28.531 [2040] (COM4)Rx: [5] 41 54 49 0D 0A
06:06:28.531 [2040] Некорректный формат команды
06:07:29.218 [2040] (COM4)Rx: [5] 41 54 49 0D 0A
06:07:29.218 [2040] Некорректный формат команды
06:08:30.031 [2040] (COM4)Rx: [5] 41 54 49 0D 0A
06:08:30.031 [2040] Некорректный формат команды
06:09:30.812 [2040] (COM4)Rx: [5] 41 54 49 0D 0A
06:09:30.812 [2040] Некорректный формат команды
06:10:31.625 [2040] (COM4)Rx: [5] 41 54 49 0D 0A
и.т.д в течении часа.


Пробовал использовать параметр STOP_DIAL модуля модема, но это не помогает, потому как ПЛК похоже получает данные что вызов завершен и не срабатывает. Думал даже после каждого вызова выключать питание модема, но этот выход мне не нравится. Поймать сам момент этого зависания ни разу не удалось и я пока в тупике.

Настройки модема в ПЛК:
Настройки модема.jpg

В общем, прошу помощь клуба...