    Столкнулся с проблемой, подскажите плиз...

    15 объектов(ПЛК100 +ПМ-01) при аварии дозваниваются на диспетчерский пункт (Lectus + MasterScada) по CSD, сообщают об аварии (или снятии аварии) и отключаются. Примерно 1 звонок с каждого объекта в сутки.
    Но при этом от одного до пяти раза в месяц, дозвон с передачей данных происходит , а вот разрыв соединения нет. И в итоге соединение заместо 20-30 секунд длится 60 и более минут. МТС, тариф "Телематика". ОпСоС конечно этому рад, а я нет, ибо денег уходит на эти соединения куча.

    Выглядит это по логам лектуса так:

    06:04:00.500 [2040] (COM4)Tx: ATA

    06:04:14.031 [2040] (COM4)Rx: ([16] 0D 0A 43 4F 4E 4E 45 43 54 20 39 36 30 30 0D 0A )
    CONNECT 9600

    06:04:14.031 [2040] (COM4) Подключение - ОК
    06:04:16.656 [2040] (COM4)Rx: [17] ":10 06 00 00 00 40 AA CR LF "
    06:04:16.687 [2040] (COM4)Tx: [17] ":10 06 00 00 00 40 AA CR LF "
    06:04:19.656 [2040] (COM4)Rx: [17] ":10 06 00 00 00 40 AA CR LF "
    06:04:19.687 [2040] (COM4)Tx: [17] ":10 06 00 00 00 40 AA CR LF "
    06:04:22.531 [2040] (COM4)Rx: [17] ":10 06 00 00 00 40 AA CR LF "
    06:04:22.562 [2040] (COM4)Tx: [17] ":10 06 00 00 00 40 AA CR LF "
    06:04:25.531 [2040] (COM4)Rx: [17] ":10 06 00 00 00 40 AA CR LF "
    06:04:25.562 [2040] (COM4)Tx: [17] ":10 06 00 00 00 40 AA CR LF "
    06:04:28.625 [2040] (COM4)Rx: ([8] 2B 2B 2B 41 54 48 0D 0A ) +++ATH

    06:04:28.625 [2040] (COM4) Ошибка при разъединении входящего звонка
    06:06:28.531 [2040] (COM4)Rx: [5] 41 54 49 0D 0A
    06:06:28.531 [2040] Некорректный формат команды
    06:07:29.218 [2040] (COM4)Rx: [5] 41 54 49 0D 0A
    06:07:29.218 [2040] Некорректный формат команды
    06:08:30.031 [2040] (COM4)Rx: [5] 41 54 49 0D 0A
    06:08:30.031 [2040] Некорректный формат команды
    06:09:30.812 [2040] (COM4)Rx: [5] 41 54 49 0D 0A
    06:09:30.812 [2040] Некорректный формат команды
    06:10:31.625 [2040] (COM4)Rx: [5] 41 54 49 0D 0A
    и.т.д в течении часа.


    Пробовал использовать параметр STOP_DIAL модуля модема, но это не помогает, потому как ПЛК похоже получает данные что вызов завершен и не срабатывает. Думал даже после каждого вызова выключать питание модема, но этот выход мне не нравится. Поймать сам момент этого зависания ни разу не удалось и я пока в тупике.

    Настройки модема в ПЛК:
    Настройки модема.jpg

    В общем, прошу помощь клуба...

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    читайте доки по завершению соединения между +++ и ATH там пауза должна быть приличная, а у Вас все одной строкой, модем этого просто может не понять
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Тихое зимовье
    Сообщений
    182

    По умолчанию

    То: capzap
    Спасибо конечно, но я использую стандартный овеновский модуль модема в ПЛК. В 99% случаев соединение завершается нормально.
    Еще один момент, +++ и АТН не должно было появится в логах лектуса, это ведь команды модему и они не должны были пройти в лог. И кстати, там как раз 3 секунды прошло между командами, просто записалось одной строчкой.

    Вот, например стандартная передача:
    06:04:02.937 [2040] (COM4)Tx: ATA

    06:04:16.437 [2040] (COM4)Rx: ([16] 0D 0A 43 4F 4E 4E 45 43 54 20 39 36 30 30 0D 0A )
    CONNECT 9600

    06:04:16.437 [2040] (COM4) Подключение - ОК
    06:04:18.625 [2040] (COM4)Rx: [17] ":10 06 00 00 00 40 AA CR LF "
    06:04:18.656 [2040] (COM4)Tx: [17] ":10 06 00 00 00 40 AA CR LF "
    06:04:21.625 [2040] (COM4)Rx: [17] ":10 06 00 00 00 40 AA CR LF "
    06:04:21.656 [2040] (COM4)Tx: [17] ":10 06 00 00 00 40 AA CR LF "
    06:04:24.531 [2040] (COM4)Rx: [17] ":10 06 00 00 00 40 AA CR LF "
    06:04:24.562 [2040] (COM4)Tx: [17] ":10 06 00 00 00 40 AA CR LF "
    06:04:27.593 [2040] (COM4)Rx: [17] ":10 06 00 00 00 40 AA CR LF "
    06:04:27.625 [2040] (COM4)Tx: [17] ":10 06 00 00 00 40 AA CR LF "
    06:04:31.593 [2040] (COM4)Rx: ([14] 0D 0A 4E 4F 20 43 41 52 52 49 45 52 0D 0A )
    NO CARRIER

    06:04:31.593 [2040] (COM4) Разъединение входящего звонка (нет несущей)
    Последний раз редактировалось AVit; 31.01.2015 в 21:33. Причина: дополнение

  4. #4

    По умолчанию

    А модем у вас какой модификации М01 или М02? У меня на М01 была такая же проблема, поставил М02 и стало всё нормально

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Тихое зимовье
    Сообщений
    182

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    А модем у вас какой модификации М01 или М02? У меня на М01 была такая же проблема, поставил М02 и стало всё нормально
    Все коробки от модемов что у меня под рукой М02, а кроме коробки, это где то еще написано? на самом модеме не нашел.

  6. #6

    По умолчанию

    Ну раз на коробке М02, значит он и есть (на самом модеме по-моему не пишется, отличается тем, что на М02 нет разъемов RJ). Тут остается 2 выхода, либо перезагружать модем, либо самому отправлять необходимые команды в порт, а не через библиотеку работать. Или как вариант, отказываться от csd в пользу gprs

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    energvk, вы предлагаете костыльные решения и предлагаете справляться с последствиями, я бы искал причину и требовал от овен 100% работы библиотеки или открытия исходников и доработки итузиастами.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    energvk, вы предлагаете костыльные решения и предлагаете справляться с последствиями, я бы искал причину и требовал от овен 100% работы библиотеки или открытия исходников и доработки итузиастами.
    Полностью согласен, как только требовать?

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    energvk, вы предлагаете костыльные решения и предлагаете справляться с последствиями, я бы искал причину и требовал от овен 100% работы библиотеки или открытия исходников и доработки итузиастами.
    о каких исходниках идет речь, вроде проблема с модулем конфигуратора - модем, а не библиотекой на основе UMD
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Тихое зимовье
    Сообщений
    182

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Или как вариант, отказываться от csd в пользу gprs
    По деньгам пока не выгодно, сейчас получается, при нормальной работе системы, 10-20 рублей с абонента в месяц.
    GPRS же минимальный тариф 100 рублей в месяц (МТС).
    Если не было проблем с завершением звонка, то получилась вполне себе бюджетная система.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Модем ПМ-01 не держит GPRS-соединение
    от saprygin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.10.2019, 14:46
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 09:28
  3. Модем ПМ 01 не сохраняет ATE0
    от desperadoes в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 01:37
  4. Не вяжется ПЛК 150 и ПМ 01
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 15:16
  5. модем пм-01 иногда не отвечает
    от grayeddy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 16:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •