Тема: Работа с ПЛК73 Modbus RTU Master

  1. #1

    По умолчанию Работа с ПЛК73 Modbus RTU Master

    Добрый день. Возникла проблема с ПЛК73 и платой расширения ПИ73-4. ПЛК73 пытаемся использовать как мастер устройств в сети. Пока пытаемся подключить к ПЧ фирмы INVT. Работаем напрямую с портом через библиотеку SysLibCom и ModbusLib, с UNM то же не вышло. Пытались использовать примеры приведенные на диске и форумах, пока не получается считать данные из регистров ПЧ. Регистр ПЧ к примеру 2100H (Read), порт открывается (TRUE), а вот данные из регистра не видим. Может у кого опыт есть работы с этими библиотеками, прошу помочь. Спасибо заранее.
    Последний раз редактировалось Jman; 31.01.2015 в 15:26.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Вы в хекс(h) номер регистра вводите или в десятичном виде?

  3. #3

    По умолчанию

    Пробовали и 2100 и 8448 (2100 в DEC)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt Sample.txt (963 байт, Просмотров: 160)
    Последний раз редактировалось Jman; 31.01.2015 в 14:44.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    нужно в десятичном.
    Попробуйте не по команде, а пусть стучит периодически.
    Порт-то точно открыт?
    Для начала к примеру попробуйте считать какой регистр из конфигурации.(плк слейв)
    Если работает, то ПИ73 исправна.
    Копайте программу.
    В описании бибки есть готовые примеры. Один в один перепишите и все, только свои регистры подставляй.

  5. #5

    По умолчанию

    В предыдущем посту вложение. Поправьте, может что не так прописываем.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    master1:=1; - удалите.
    Таймаут поставьте 1000мс
    Используйте только РТУ
    Проверьте настройки в ПЧ
    Номер порта 0?

    Что за ПЧ?

  7. #7

    По умолчанию

    Номер порта 0. Настройки скоростей, четности и тд ПЧ - Бибка одинаковы, адрес ПЧ в Сети - 3. ПЧ - INVT GD200. Попробуем рекомендации.

  8. #8

    По умолчанию

    Ругается на номер порта 0. Дает ошибку.
    В пристежке скрин.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.png (123.9 Кб, Просмотров: 191)

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Это нормально.
    Должно работать.

  10. #10

    По умолчанию

    Нормально. Работа с ошибкой?

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК73 работа с клавиатурой с среде CFC
    от HiryrG в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 13:00
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 17:40
  3. ПЛК73 работа нескольких PRG
    от Абросимов Олег в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.06.2014, 23:48
  4. ПЛК-150 (Master) + две СП-270 (Slave) по Modbus RTU
    от Boris3B в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 16:14

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •