Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Зависание ПЛК... или модуля

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    09.02.2014
    Адрес
    Брест, Беларусь
    Сообщений
    31

    По умолчанию Зависание ПЛК... или модуля

    Доброго времени суток!
    Контроллер ПЛК110-60Р (время цикла установлено 10мс) в связке с модулями /МВ110-8A, МУ110-8И - RS485-1, Slave, Modbus ASCII, 57600/
    /панель ИП-320 - RS-232, Master, 38400/ работает на объекте в течении 2 последних месяцев.
    Суть программы ПЛК - управление частотными преобразователями (по средствам сообщения уставки частоты) сетевых и котловых насосов.

    Сегодня произошло зависание системы...
    1. По меню панели перемещаться можно было, панель не писала "потеря связи...", но значения все были ровны 0, и нельзя было произвести запись новых значений.
    На кнопку SET не было реакции.
    2. Частотные преобразователи продолжали работу в штатном режиме - сигнал на выходе аналогового модуля был более 4 мА.
    3. Отключение датчиков от модуля ввода 8А, а так же дополнительное включение резервного насоса (для изменения ошибки в большую сторону) не привели к изменению управляющего сигнала на выходе МВ110-8И.
    Помог только сброс питания... После чего работа системы была продолжена.

    В сторону чего капать? На что грешить - на программу, ПЛК, модуля или панель?
    Последний раз редактировалось Allmax; 30.01.2015 в 23:35.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,259

    По умолчанию

    На 8И. Нужно перепрошить.

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    может это из-за того что модуля button нет в конфигураторе
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    может это из-за того что модуля button нет в конфигураторе
    +1

    Светодиод работа горел?

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    На 8И. Нужно перепрошить.
    А что с ними есть проблемы?

    Последний раз редактировалось приборист; 31.01.2015 в 11:24.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.02.2014
    Адрес
    Брест, Беларусь
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Извиняюсь... Работа горела, модуль Button добавлен. А по поводу 8И можно точнее?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,259

    По умолчанию

    А что с ними есть проблемы?
    Специфическая

    по поводу 8И можно точнее?
    К техподдержке - они знают. Если забыли - вышлю.
    Последний раз редактировалось Валенок; 31.01.2015 в 19:27.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    09.02.2014
    Адрес
    Брест, Беларусь
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Специфическая


    К техподдержке - они знают. Если забыли - вышлю.

    Так хотя бы опишите с чем специфика проблемы с модулем 8И - обрывы связи, проседания выходного сигнала, зависание... А то ведь, если я в техподдержку вышлю описание проблемы, про модуль они, может быть, в последнюю очередь вспомнят.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,259

    По умолчанию

    А так и скажите. Что 8И - "морская фигура - замри". Хочу другую прошивку.

  9. #9

    По умолчанию

    Диспетчеризация уровня воды в резервуарах ПЛК-160, ПД-100, ПМ-01. Простенькая система, передает показание давления (уровня воды) в СКАДУ через модем (gprs). Работало около месяца, данные передавались, обрабатывались... На днях замечаем что данные не меняются, остаются на одном уровне. Причем в OPC-сервер передаются одни и те же данные - не меняются даже значения 4-6 знака после запятой. Но модем работает, данные передает. Перезагружаем ПЛК - показания снова в норме, все меняется. ПЛК?

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 01:57
  2. Зависание обмена по RS 485 в ПЛК 100
    от JFK в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 11:25
  3. Зависание ПЛК 154. Нужен совет.
    от smk1635 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 21:42
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 15:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •