Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Ошибка при записи в МВ110-8А параметра "наклон характеристики"

  1. #1

    По умолчанию Ошибка при записи в МВ110-8А параметра "наклон характеристики"

    Конфигурирую модуль МВ110-8А программно по протоколу ОВЕН. При изменении параметров in-t, Ain.L, Ain.H, in.SH проблем не возникает, все корректно записывается и читается.

    А вот с параметром in.SL (наклон характеристики) ситуация такая: чтение происходит нормально, а запись, наверно, из 50 попыток один раз удается записать новое значение. Никак не могу понять, в чем дело?

  2. #2

    По умолчанию

    Возвращаюсь к заданному вопросу.
    Опытным путем удалось выяснить, что удается записать не все значения in.SL (в диапазоне 0,9...1,1). Например, значение 1.005 без проблем записывается, а при попытке записать 1.044 выдает ошибку по протоколу ОВЕН 0х05.