    Здравствуйте, пытался настроить регулятор ТРМ 132, поменял прошивку, в результате много вопросов:
    1. не работают настройки ВУ период регулирования, и минимальное время импульса
    2. в настройках ПИД регулятора Кр инвертированный, т.е. при увеличении численного значения реальный коэффициент уменьшается и наоборот
    что ещё вылезет не знаю, будем демонтировать и заменять на ТРМ 32 + Logo
    В Овен-урал про комплект смены прошивки даже не слышали - пришлось паять
    - - - При выпуске в продажу приборы хоть как то тестируют?
    По ПИД регуляторам в целом: ТРМ 32 хорош но специализирован, ТРМ 212 - долго ждал подобный: хорош, универсален, но тараканы присутствуют, в некоторых конфигурациях подключения и настроек неадекватен.
    Про автонастройку ПИД регуляторов:
    Вы хоть понимаете что такое ПИД регулятор? В каких режимах, параметрах и установках работает? Я лично ещё не разу не видел чтобы встроенная АН давала хоть какой то положительный результат. А расположенное в операторском меню запускалось по ошибке с плачевными результатами - реальность.
    Про автоматическую настройку можете просветиться по адресу http://www.systemautomation.ru/progr...odukty/tunepid, поэтому рекомендую вместо дебильных маркетинговых опций отлаживать, внимательно и всесторонне тестировать своё оборудование, и не выпускать на рынок всякое ГГГ, портя
    свою репутацию, деньги и нервы других людей

  2. #2

    По умолчанию

    По поводу первого замечания ничего не могу сказать. Но по поводу второго:
    - в инструкции по эксплуатации на с.101 приведена формула расчета реализованного в трм132 регулятора с применением Хр (полосы пропорциональности). От себя добавлю, что работал с импортными регуляторами (rwf40, ks40), и в них тоже, не Кп, а Хр. Так что неумение читать - целиком ваша заслуга (ССЗБ).
    Дальше у вас идут сентенции, за исключением критики Овен-урал.

    Какой ответ и на какой вопрос вы ждёте?

  3. #3

    Smile

    По поводу ТРМ-132 - в большинстве случаев я сам не прав, но в конфигураторе написано именно Кр, а неХр что и сбило с толку, за подсказку спасибо, виноват, исправлюсь.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Приносим свои извинения. Для перепрошивки приборов используем комплект из ПЛК63. На момент обращения ни одного ПЛК63 на нашем складе не оказалось. В настоящее время комплект получен с завода

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте. Приносим свои извинения, ошибку в конфигураторе исправим!
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    02.04.2015
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Есть ли на данном устройстве ТРМ132 функция режима "комфорта-экономии" как на ЕСL для ГВС отдельно и отопления отдельно?

  7. #7

    По умолчанию

    Здравствуйте. В приборе для контура отопления и отдельно для контура ГВС заложены параметр "Дельта ночь" - на указанные в этих параметрах величины снижаются отопительный график и уставка Т гвс соответственно в режиме Ночь (в ночное время Время Ночь....Время День, в выходные дни Выходной 1, Выходной 2, при подаче сигнала на дискретных вход "День/Ночь").
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день. При попытке в конфигураторе проверить соединение с ТРМ 132М-О1 ЧЕРЕЗ АС4 конфигуратор выдаёт сообщение( в скрине). Подскажите, что нужно, чтобы конфигуратор нормально опрашивал 132прибор? Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ас4 1.JPG 
Просмотров:	478 
Размер:	29.2 Кб 
ID:	17778,Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ас4 2.JPG 
Просмотров:	381 
Размер:	62.7 Кб 
ID:	17779,Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ас4 3.JPG 
Просмотров:	415 
Размер:	45.8 Кб 
ID:	17780.

  9. #9

    По умолчанию

    Моя ситуация разрешилась сегодня банальным образом,- установил одинаковую скорость в конфигураторе и в контроллере - 115200. И ... начали общаться.

  10. #10

    По умолчанию

    Обнаружился следующий глюк,- при нажатии кнопки сброс сигнала ревуна, включается ревун и не сбрасывается данной кнопкой. Канал ГВС не используется. Датчик температуры ГВС выбран НСХ и на входе установлена перемычка. Датчик давления отопления и ГВС не установлены.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Зависает ТРМ-132
    от Jeck в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.11.2021, 09:36
  2. ТРМ-132
    от kosnyrev в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.11.2014, 09:05
  3. ТРМ 132 и МР1
    от Sirius в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 19:43
  4. ТРМ 132, перепрошивка
    от oookvk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 08:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •