Тема: плк110 v2 Овен(Мастер)

  1. #1

    По умолчанию плк110 v2 Овен(Мастер)

    Попробовал вставить в конфигурации подэлемент Unsigned variable в Owen(Master). Команда Вставить подэлемент в контекстном меню не активна. Пробовал тоже самое в старых плк110 - все в порядке: Owen(Master)-Unsigned variable- 8 bit. Кто-н. может объяснить в чём проблема?

  2. #2

    По умолчанию

    Так и должно быть. Привели в соответствие со стандартом ОВЕН.
    Протокол ОВЕН не предполагает ограничение на размер передаваемых данных по типу. Если, к примеру, надо передать число 128 - будет передан 1 байт, если 345 - 2 байта. а если 100500 - 3 байта и т.д.
    Аналогично и при приёме.
    Т.о. чтобы передавать 1 байт - просто не передавайте числа больше 255.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый