Тема: Датчик какой выходной функции можно использовать для управления блокировкой си30

  1. #1

    По умолчанию Датчик какой выходной функции можно использовать для управления блокировкой си30

    есть необходимость блокировать счет и отключать нагрузку СИ30 при пустой трубе.
    Предполагаю поставить емкостный датчик и использовать его для включения блокировки СИ30 по входу4 прибора.
    Подозреваю, что проще всего взять замыкающий датчик с функцией n-p-n и подключить по схеме Б.1.а из инструкции СИ30 - правильно?
    Можно ли вместо ВИП на схеме использовать +24в выход с СИ30?

    Спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    Тип датчика вы определили верно. Встроенный БП на СИ30 использовать конечно же можно.

  3. #3

    По умолчанию

    А схема подключения такая будет правильной? Только вход не на 9 а на 12 клемму. Будет срабатывать блокировка?


  4. #4

    По умолчанию

    Схему вы привели как раз с использованием ВИП. Индуктивные npn датчики замыкающего типа, как правило, изготавливаются с трехпроводной схемой подключения. Эти три провода в соответствии с маркировками подключаются к СИ30 на клеммы +24, Общий и Вход4 (в вашем случае).

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 14:24
  2. Что можно использовать ?
    от ValeriyIm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 09:06
  3. Какой кабель использовать для RS485
    от Greenwich в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 09:36
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 18:47
  5. PID_Regulators.lib - какой ФБ использовать?
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 07:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •