Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ТРМ133 и регулирующий клапан

  1. #1

    По умолчанию ТРМ133 и регулирующий клапан

    Здравствуйте.
    Вопрос в следующем. Настраиваю работу 3-х позиционного клапана VLT450 (понятно, без датчика положения). При старте Р на 100 % - клапан открывается, но когда Р - уменьшается (до 0) клапан не закрывается. Настройку т.ж. производил после отката к заводским настройкам по букварю с этого сайта. Выход1 - реле 2, выход2 - реле 3. Работает только на открытие. Во время работы ТРМ щелкает реле, но сигнала на выходе 2 нет. Подключал напрямую мультиметр, чтобы отбросить вероятность плохих контактов. Где я мог допустить ошибку?

  2. #2

    По умолчанию

    схему подключения проверьте, если реле срабатывает, а выхода нет , то есть два варианта, на реле ни чего не приходит или реле кранты, вариант №2 можно отбросить т. к. Подключал напрямую мультиметр, чтобы отбросить вероятность плохих контактов.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    схему подключения проверьте, если реле срабатывает, а выхода нет , то есть два варианта, на реле ни чего не приходит или реле кранты, вариант №2 можно отбросить т. к. Подключал напрямую мультиметр, чтобы отбросить вероятность плохих контактов.
    Если я правильно понял, то проверить схему подключения проводов?
    Вывода ведь на ТРМ133 прописаны: 7-8 - "закрыть" (реле 2), 9-10 - "открыть" (реле 3). Я именно на эти пары, отключив провода, бросал мультиметр. Т.е. реле 2 ноги 7-8 прозваниваются (когда ТРМ дает импульсы на открытие, Р=100 или растет к 100), а ноги 9-10 не прозваниваются (когда Р начинает падать до 0), 9-10 постоянно открыты.
    Во время работы реле постоянно щелкает, но не 3-е и не 4-е (состояния "авария" не имитировал).


    Провел эксперимент. Изменил параметры: ОР1 - 3, ОР2 - 2. Когда ТРМ отключается по Тобр, Р начинает падать (т.е. закрытие клапана) и на ногах 7-8 контакт реле2 закрывается/открывается. Вооот...
    Последний раз редактировалось Zhenian; 29.01.2015 в 09:28.

Похожие темы

  1. Подключение и настройка ТРМ133+водяной клапан.
    от inovator в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.03.2018, 21:33
  2. Трехходовой клапан на смешение
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 12:07
  3. ПЛК150 и рег. клапан
    от sleyer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 21:50
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 14:45
  5. Электромагнитный клапан
    от urfin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •