Здравствуйте!
Имеется ТРМ210, в котором по протоколу Modbus требуется часто менять уставку (примерно раз в минуту) с контроллера по нелинейному закону (т.е. параметр "скорость изменения уставки" не подходит). Хотелось бы узнать, происходит ли при этом запись в энергонезависимую память сразу по приходу команды Modbus или только при выключении питания? Т.к. в первом случае срок службы flash энергонезависимой памяти будет сильно ограничен. Сколько вообще циклов записи выдерживает энергонезависимая память в ТРМ?