Тема: Помощь для ПР114 нет понимания работы аналогового входа

  1. #11

    По умолчанию

    img459.jpg проект.... написали маленький проверочный проект img460.jpg загрузили в Пр на выходе при любой температуре 1
    Последний раз редактировалось Владимир6630; 28.01.2015 в 18:00.

  2. #12

    По умолчанию

    Лучше все таки проект там можно все настройки посмотреть.

  3. #13

    По умолчанию

    Владимир6630
    У аналоговых входов-выходов есть меню настроек. Безымянный.bmp
    Лучше всего один раз проект выложить, чем несколько скринов.
    И настройки входов какие.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Да там всё ясно - диапазон входного сигнала не прописан. Выложите проверочный проект.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    Лучше все таки проект там можно все настройки посмотреть.
    Прилагаю проекты
    Вложения Вложения

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    В проектах всё в норме ... схему подключения будем три недели вымаливать?

  7. #17

    По умолчанию

    собрано по схеме сообщения от 27.01.2015 (14.50) на контактах 1-6 и S/S3-I9 мерим I в зависимости от температуры меняется.... само реле не реагирует вечная 1(((

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир6630 Посмотреть сообщение
    собрано по схеме сообщения от 27.01.2015 (14.50) на контактах 1-6 и S/S3-I9 мерим I в зависимости от температуры меняется.... само реле не реагирует вечная 1(((
    Отключите вывод I9 от измерительной схемы и от резистора 180 ом тоже.
    Соедините вход I9 c s\s3. Состояние Q1? (прога "контроль выхода")
    Соедините вход I9 c выводом +24 внутреннего ИП ПР114 (вход I9 должен быть отключен от измерительной схемы!) Состояние Q1?

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    предлагаю 2 шага.

    1. проверяем датчик, исключив его из схемы. для этого в проекте конфигурируем вход как 0-10в, подключаем вместо датчика какое-либо устройство, способное выдать такой сигнал (или источник образцового напряжения (хоть набор последовательно соединенных батареек), хоть резюк на 10кОм, хоть выход 0-10в от ТРМ, если есть). проверяем. если работает - проблема в связке датчик-преобразователь.

    2. во вложении - рабочая схема термостата, одно НО!: я его и применил, и работает она с сигналом 0-10в. умножение и последующее преобразование применено для контроля сигнала с точностью 0,01в, больше не требовалось. проверьте параметры входа для вашей задачи и попробуйте залить и проверить в работе.
    и время фильтра входа сделайте хотя бы 1,5сек, если значение не нужно обрабатывать мгновенно. а то на выходе реле, ему дребезг не на пользу.
    Вложения Вложения

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    2. во вложении - рабочая схема термостата, одно НО!: я его и применил, и работает она с сигналом 0-10в.
    В свойствах входа-4-20ма.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.08.2022, 13:42
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 10:29
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 18:41
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 14:56
  5. Настройки аналогового входа
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 09:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •