Тема: Проблемы подключение ПМ-01 module not destructed error СМС

  1. #1

    По умолчанию Проблемы подключение ПМ-01 module not destructed error СМС

    Добрый день всем , подскажите как можно решить проблему:

    1. Имеется связка ПЛК 150-U-M +модуль дискретного вывода МУ110-32Р + модем ПМ-01

    при подключении по отдельности(модуль вывода или модем) все работает нормально. Модем подключен UniversalNetworkModule(var) интерфейсу 485 и работает с библиотекой по отправке и приема текстовых СМС сообщенией. В программе обращении по порту №0 т.к. более таких устройств нет.

    Как только подключается все вместе, при попытке загрузить программу выдается ошибка module not destructed error device id 201 not destructed. лампочка связи на модуле вывода перестает помаргивать. Соответственно модуль вывода перестает управляться и реагировать на команды.

    Насколько я понимаю это проблемы по интерфейсу 485.

    Версия контроллера 2.14.0 требуется таргет 2.10 , соответственно он же и установлен. (2.11 пробовал- тоже самое)

    Подскажите пожалуйста, куда смотреть и что может быть.
    Спасибо.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,249

    По умолчанию

    если Вы используете UNM, то подскажите как Вы пытаетесь работать с модулем МУ110-32Р, через конфигуратор? Вам нужно функциями передавать порт от библиотеки с cмcками к библиотеке с протоколом модбас/овен, Вот моя бибка http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post143448
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    если Вы используете UNM, то подскажите как Вы пытаетесь работать с модулем МУ110-32Р, через конфигуратор? Вам нужно функциями передавать порт от библиотеки с cмcками к библиотеке с протоколом модбас/овен, Вот моя бибка http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post143448
    Цель проекта - управление выходами в зависимости от текста управляющего СМС. Входящие СМС тупо анализируются как текст, в зависимости от текста осуществляется коммутация МУ110-32Р того или иного выхода. То есть анализ текстовой переменной "Если переменная = хх - то"
    Управление - по конкретным переменным , которые присвоены выходам МУ110-32Р.

    МУ110-32Р подключен как сказано в инструкции (протокол Owen rs485).

    Возникает одна и та же ошибка, когда подключены 2 устройства 485 интерфейс перестает работать...

    Что можно еще попробовать ?

    Заранее спасибо.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,249

    По умолчанию

    не может по одному интерфейсу, работать как библиотека с модемом, так и управление модулем, тут не то что два мастера, тут совершенно разные виды передачи данных,переводите кого нибудь на rs232
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    не может по одному интерфейсу, работать как библиотека с модемом, так и управление модулем, тут не то что два мастера, тут совершенно разные виды передачи данных,переводите кого нибудь на rs232
    Спасибо, а тогда модем физически как подключить, к каким контактам ПЛК ? В разъем на передней панели контроллера ?

    Заранее спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    Да, подключайте модем в разъем Debug RS232. Распиновка кабеля Слева разъем ПЛК - справа клеммник ПМ01
    1- Rxd
    2- TxD
    6- Gnd

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Да, подключайте модем в разъем Debug RS232. Распиновка кабеля Слева разъем ПЛК - справа клеммник ПМ01
    1- Rxd
    2- TxD
    6- Gnd
    Спасибо. Буду пробовать.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitry1044 Посмотреть сообщение
    Спасибо. Буду пробовать.
    соединил:
    RS232 debug DB-9 на модеме
    1- Rxd 2-TxD
    2- TxD 3-Rxd
    6- Gnd 5-Gnd

    подключение как UNM (RS-232 Debug) c использование библиотеки SMS
    Стала возникать новая ошибка: Module not initialized error. Device ID200.
    Связи с модемом нет.

    Что можно еще сделать ?
    Заранее спасибо.

  9. #9

    По умолчанию

    Кабель без перемычки (КС02 или 03) поможет
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Похожие темы

  1. ПМ-01 Странные проблемы.
    от Freerider в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 09:25
  2. Проблемы с ПМ 01
    от Сергей Ивасенко в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.05.2012, 00:09
  3. пм-01: +cms Error: 515
    от Elka в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 03:25
  4. ПЛК 110: Module not destructed error
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 15:04
  5. Modul not destructed Error
    от Shugai в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 12:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •